Добрый день коллеги!
Вопрос тем кто сталкивался на практике: Включение питания наружного освещения производится из трансформаторной подстанции (контакторы на отходящих линиях в РУ-0,4кВ) катушки контакторов включаются через контакты реле с катушками 110В постоянного тока. Питание на катушки реле (сигнал на включение) приходит из центрального поста расположенного на расстоянии 4,5км от ТП. Вопрос включится ли реле 110В постоянного тока, мощность катушки реле - 0,5Вт, длина медного кабеля до катушки реле - 4,5км, сечение кабеля 0,5мм кв. По падению напряжения кабель проходит, напряжение на катушке по расчету 108В получается, основной вопрос могут ли образоваться наводки в кабельных линиях такой длины способные самостоятельно включать реле? Марка кабеля - ТППэпЗБ 30х2х0,5. Интересует практический опыт и рекомендация по организации удаленного управления наружным освещением, может у кого примеры работоспособного проекта остались. Вопрос срочный, буду благодарен за ваш опыт. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
0,5 не сечение у данного вида кабеля, а диаметр.