Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление

Александр_Т
сообщение 27.2.2008, 5:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.2.2008
Пользователь №: 10572



Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pen
сообщение 1.3.2008, 0:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Ладно,поскольку сам намудрил с терминологией,попытаюсь обьясниться внятней.

Для защитного зануления в большинстве российских домов используется PEN-провод.Этот провод заводится во ВРУ здания и крепится,чаще всего с помощью болтовых соединений,на металлическую шину,приваренную к корпусу щита.В этой же шине,как правило,просверлены отверствия,для крепления к ней отходящих проводов.Теперь имеем два варианта:
1.В том же щите приваривается вторая металлическая шина,затем она обязательно соединяется с помощью перемычки с первой шиной,к которой подключён PEN-провод,приходящий из ТП.
К первой шине,которую маркируем голубым цветом,присоединяем нулевые рабочие проводники(согласно ПУЭ,они обозначаются,как N),которые и будут вкупе с фазными проводами питать квартиры.
Вторую шину маркируем жёлто-зелёным цветом. Ведём от неё провода(согласно ПУЭ,называются они- PE),которые и будут присоединяться к корпусам этажных щитов или специальным шинам,если щиты выполнены из пластика или дерева.
И уже от этажных щитов можно тянуть защитный проводник в квартиры.
Данный вариант считаю наиболее безопасным и надёжным для потребителей в данной российской реальности.Хотя бы потому,что по PE,в нормальных режимах,по всей его длине, не идёт ток.

2 Вариант:
Из ВРУ на стояк уходит 4 провода.В этажном щите со стоякового PEN-провода ставится перемычка на корпус ,с которых и тянутся потребителям защитные проводники.
Данный вариант,в большинстве случаев,считаю неприемлимым для себя и,не заморачиваясь,просто ставлю УЗО.
Мои аргументы:
1.По всей длине стоякового PEN идёт ток.В идеале,конечно,он - невелик,но в случае неравномерной загрузки фаз(что типично для жилых домов),может достигать серьёзных величин.
2.Ухудшение контакта(а,в дальнейшем и полное его разрушение,со всеми вытекающими отсюда последствиями) стоякового PEN-провода в этажном щите происходило в моей практике,гораздо чаще,чем отгорание PEN во ВРУ или ГРЩ.Не стоит также забывать,что не во всех домах ответвление от нулевых стояковых проводов выполнено "орехами".Увы,во многих старых домах(говорю о Москве) стояковый провод крепится к узким прямоуголным шинам с помощью полукруглой скобы( с двух винтовых контактов этих же шины берутся ответвления на квартиры).А поскольку количество энергоёмких приборов только увеличивается,контактных зажимов на шине для подключения дополнительных нагрузок начинает не хватать,и некоторые электрики,а также люди,считающие себя таковыми,начинают вставлять провода следующим способом:
ослабляют полукруглую скобу,прижимающую алюминевый стояковый нулевой провод к шине,и засовывают медный провод,допустим, 4 кв.мм,между стояковым нулём и скобой.Затем старательно затягивают скобу,получают деньги и,довольные своей находчивостью,убираются восвояси.Поверьте мне,сталкивался с этим явлением не один раз. Думаю,не стоит объяснять,что через какое-то время ноль обгорает и потребители,выше этажами, получают соответствующие проблемы.Лично был свидетелем случая,когда в элитном многоэтажном доме в центре Москвы,отгорел нулевой стояковый медный провод сечением 50 кв. в этажном щите.Отгорел из за плохого контакта.Дому на том момент было всего 8 месяцев.
Это я всё к чему? Да к тому,что вероятность неквалифицированного вмешательства(следовательно-и обрывов нулевого проводника) в этажных щитах выше,чем во ВРУ или ГРЩ.
Поэтому,когда кто-либо из форумчан советует очередному собеседнику заземлять приборы,возникает вопрос:
если в доме реализован вариант № 2,описанный мной,что он предлагает советчик: вести защитный провод из этажного щита или всё-таки тянуть PE из ВРУ?
Вот,вроде и всё.Думаю,что теперь сформулировал свой вопрос доходчиво.


--------------------
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.3.2008, 21:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
Ладно,поскольку сам намудрил с терминологией,попытаюсь обьясниться внятней.
Для защитного зануления в большинстве российских домов используется PEN-провод.Этот провод заводится во ВРУ здания и крепится,чаще всего с помощью болтовых соединений,на металлическую шину,приваренную к корпусу щита.
1.7.124. ... не допускается ... использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
То есть, если ВРУ заводского изготовления, на корпус можно сажать и N, и PE, лишь бы под разные болты.
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
В этой же шине,как правило,просверлены отверствия,для крепления к ней отходящих проводов.Теперь имеем два варианта:
1.В том же щите приваривается вторая металлическая шина,затем она обязательно соединяется с помощью перемычки с первой шиной,к которой подключён PEN-провод,приходящий из ТП.
К первой шине,которую маркируем голубым цветом,присоединяем нулевые рабочие проводники(согласно ПУЭ,они обозначаются,как N),которые и будут вкупе с фазными проводами питать квартиры.
Вторую шину маркируем жёлто-зелёным цветом.
КОСЯК!
<см. ПУЭ>
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
<Конец цитаты>
Т.е. PEN приходит на (1-ю) жёлто-зелёную шину, к которой подключаются PE - проводники нагрузок. И к ней же подключается перемычка соответствующего сечения, идущая к N (2-й) - шине голубого цвета, к которой подключаются нулевые рабочие проводники.
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
Не стоит также забывать,что не во всех домах ответвление от нулевых стояковых проводов выполнено "орехами".Увы,во многих старых домах(говорю о Москве) стояковый провод крепится к узким прямоуголным шинам с помощью полукруглой скобы( с двух винтовых контактов этих же шины берутся ответвления на квартиры).
...и засовывают медный провод,допустим, 4 кв.мм,между стояковым нулём и скобой.Затем старательно затягивают скобу,получают деньги и,довольные своей находчивостью,убираются восвояси....
Ооо! Как знакомо!
Мраморная панель, залитая побелкой, укреплена открыто на стене на лестничной клетке на высоте 4-5 метров от пола. Шинка (если есть) позеленела, а то и просто скоба (железная) прижимает зачищенный на участке 2-3 см алюминиевый провод (не только нулевой, но и фазные) прямо к мрамору. И под эти хомуты поджаты "сопли", идущие к квартирам. Из устройств защиты - "жучки", когда-то бывшие пробками.
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
если в доме реализован вариант № 2,описанный мной,что он предлагает советчик: вести защитный провод из этажного щита или всё-таки тянуть PE из ВРУ?
Если ВРУ далеко, возможный вариант (если с проводов не осыпается изоляция):
ДО этажного щитка первого этажа ответвляется PE, и дальше идёт по стояку пятым проводом соответствующего сечения.
Без отключения электроснабжения стояка выполнить п. 1.7.135 не представляется возможным.
Пренебрегая пунктом 1.7.135, можно наложить "орех", и далее гнать ж/з провод к себе в квартиру. "Делиться" им с соседями даже при сечении 16 меди не рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр_Т   Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V   27.2.2008, 5:41
- - pen   Между какими частями замеряли напряжение? То есть,...   28.2.2008, 13:39
- - Практикант   Вопрос конечно интересный! 1. Дом старый и ка...   28.2.2008, 14:02
- - savelij   Цитата(Александр_Т @ 27.2.2008, 4:41) Ког...   28.2.2008, 15:23
- - Anatoli   Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверн...   28.2.2008, 23:49
- - NickEl   Цитата(Anatoli)а в фольтре ёмкостной делитель полу...   29.2.2008, 1:03
- - savelij   Можно, конечно, всё поотключать, но автор, почему ...   29.2.2008, 1:45
- - NickEl   Цитата(savelij)Учитывая, что СМ, как правило соеди...   29.2.2008, 1:53
- - savelij   А я с этим и не спорю. На форуме уже проводились р...   29.2.2008, 1:57
- - Александр_Т   Линия двухпроводная, насчет фазы смесителе сомнева...   29.2.2008, 5:36
- - NickEl   Цитата(Александр_Т)Замерял напряжение между корпус...   29.2.2008, 15:40
- - AlexPetrov   Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уж...   29.2.2008, 15:54
|- - pen   Цитата(AlexPetrov @ 29.2.2008, 12:54) Заз...   29.2.2008, 18:26
|- - ZavGar   Цитата(pen @ 29.2.2008, 18:26) Интересно,...   29.2.2008, 19:18
|- - savelij   Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 18:18) Лю-юдии...   29.2.2008, 19:29
||- - ZavGar   Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:29) А толк...   29.2.2008, 19:54
|- - pen   Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 16:18) Лю-юдии...   29.2.2008, 20:17
|- - ZavGar   Цитата(pen @ 29.2.2008, 20:17) Спасибо за...   29.2.2008, 20:46
- - gomed12   Предложил бы осуществить проверку под нагрузкой, в...   29.2.2008, 16:22
- - savelij   А вот это интересно!   29.2.2008, 20:04
- - pen   Свой вывод я сделал не только на основании этой ве...   29.2.2008, 20:54
|- - ZavGar   Цитата(pen @ 29.2.2008, 20:54) Свой вывод...   29.2.2008, 21:39
|- - pen   Простите,сам уже запутался с этими PEN и PE. Позже...   29.2.2008, 22:41
- - savelij   Цитатаиз ТП приходит N-провод,а не PEN. В PEN же о...   29.2.2008, 22:58
|- - pen   Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:58) Вот те...   29.2.2008, 23:02
- - savelij   Да нет уж уважаемый. Тут же не базар, а форум и ес...   29.2.2008, 23:04
|- - pen   Цитата(savelij @ 29.2.2008, 20:04) Да нет...   29.2.2008, 23:08
- - savelij   А по сути топика тема, созданная топикстартёром, б...   29.2.2008, 23:17
- - gomed12   ЦитатаИнтересно,как можно заземлить СМ в старом до...   29.2.2008, 23:21
|- - pen   Цитата(gomed12 @ 29.2.2008, 20:21) Цитата...   29.2.2008, 23:25
- - pen   Ладно,поскольку сам намудрил с терминологией,попыт...   1.3.2008, 0:41
|- - pen   Хотелось бы услышать автора топика.Решил он свою п...   1.3.2008, 13:19
|- - ZavGar   Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) Ладно,поскол...   3.3.2008, 21:17
|- - pen   Цитата(ZavGar @ 3.3.2008, 18:17) 1.7.124....   4.3.2008, 1:10
- - Anatoli   В дома иногда приходит кабель АСБ или ААБ в которо...   1.3.2008, 3:15
- - AlexPetrov   Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:26) Интересно,ка...   1.3.2008, 12:47
- - gomed12   Чтобы Вы pen не успокоились, проведя "ликбез...   1.3.2008, 22:39
|- - pen   Цитата(gomed12 @ 1.3.2008, 19:39) Чтобы В...   2.3.2008, 1:19
- - Anatoli   И при обрыве "стоякового PEN-провода" в ...   2.3.2008, 13:30
- - gomed12   Всегда считал зануляется оборудование, которое нев...   2.3.2008, 19:03