Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление |
27.2.2008, 5:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10572 |
Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить? |
|
|
![]() |
29.2.2008, 20:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Свой вывод я сделал не только на основании этой ветки.
В России тысячи домов,где PEN можно найти только во ВРУ или ГРЩ,которые могут находиться вообще в другом подъезде. Предлагаете гнать заземление из них в квартиру? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
29.2.2008, 21:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Свой вывод я сделал не только на основании этой ветки. В России тысячи домов,где PEN можно найти только во ВРУ или ГРЩ,которые могут находиться вообще в другом подъезде. Предлагаете гнать заземление из них в квартиру? Увы, да! Пара вопросов. Естественно (на просторах нашей великой Родины) PEN от подстанции приходит в дом и садится на корпус шкафа. Контура заземления в доме нет. Нули от подъездов приходят на тот же корпус шкафа. Слава Богу, в большинстве случаев не под один болт, а на стальную полосу-шину, намертво приваренную к корпусу шкафа. Во сколько процентов можно определить надёжность и безопасность такого шкафа как точки присоединения PE? Далее. По подъездам идут, как правило, 3 фазы и ноль. И если сечение нулевого 10 меди или 16 ал. (1.7.131 ПУЭ), такой нулевой можно использовать как PEN, (вопрос!) при условии, что он неразрывен от ВРУ до точки разделения на N иPE? И как быть жильцам второго и других верхних этажей, если на первом этаже PEN разделился на PE и N для квартир первого этажа (путём зануления корпуса этажного щитка на неразрывный ноль), и дальше этот самый ноль пошёл по стояку? Другими словами, мы имеем порочную схему "зануления без заземления": занулено ВРУ без должного заземления корпуса, далее занулены корпуса этажных щитков на 16 и более квадрат алюминия с первого по последний этаж. Причём нули подъездов сидят на корпусе ВРУ, а нули квартир - на орехах на нулевом проводе стояка. Имеем ли мы право в таком случае считать достаточно надёжным способ подключения квартирных PE-проводников к PEN-проводнику стояка отдельным (от N) орехом? |
|
|
Александр_Т Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V 27.2.2008, 5:41
pen Между какими частями замеряли напряжение? То есть,... 28.2.2008, 13:39
Практикант Вопрос конечно интересный!
1. Дом старый и ка... 28.2.2008, 14:02
savelij Цитата(Александр_Т @ 27.2.2008, 4:41) Ког... 28.2.2008, 15:23
Anatoli Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверн... 28.2.2008, 23:49
NickEl Цитата(Anatoli)а в фольтре ёмкостной делитель полу... 29.2.2008, 1:03
savelij Можно, конечно, всё поотключать, но автор, почему ... 29.2.2008, 1:45
NickEl Цитата(savelij)Учитывая, что СМ, как правило соеди... 29.2.2008, 1:53
savelij А я с этим и не спорю. На форуме уже проводились р... 29.2.2008, 1:57
Александр_Т Линия двухпроводная, насчет фазы смесителе сомнева... 29.2.2008, 5:36
NickEl Цитата(Александр_Т)Замерял напряжение между корпус... 29.2.2008, 15:40
AlexPetrov Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уж... 29.2.2008, 15:54
pen Цитата(AlexPetrov @ 29.2.2008, 12:54) Заз... 29.2.2008, 18:26
ZavGar Цитата(pen @ 29.2.2008, 18:26) Интересно,... 29.2.2008, 19:18
savelij Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 18:18) Лю-юдии... 29.2.2008, 19:29

ZavGar Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:29) А толк... 29.2.2008, 19:54
pen Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 16:18) Лю-юдии... 29.2.2008, 20:17
ZavGar Цитата(pen @ 29.2.2008, 20:17) Спасибо за... 29.2.2008, 20:46
gomed12 Предложил бы осуществить проверку под нагрузкой, в... 29.2.2008, 16:22
savelij А вот это интересно! 29.2.2008, 20:04
pen Простите,сам уже запутался с этими PEN и PE.
Позже... 29.2.2008, 22:41
savelij Цитатаиз ТП приходит N-провод,а не PEN.
В PEN же о... 29.2.2008, 22:58
pen Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:58) Вот те... 29.2.2008, 23:02
savelij Да нет уж уважаемый. Тут же не базар, а форум и ес... 29.2.2008, 23:04
pen Цитата(savelij @ 29.2.2008, 20:04) Да нет... 29.2.2008, 23:08
savelij А по сути топика тема, созданная топикстартёром, б... 29.2.2008, 23:17
gomed12 ЦитатаИнтересно,как можно заземлить СМ в старом до... 29.2.2008, 23:21
pen Цитата(gomed12 @ 29.2.2008, 20:21) Цитата... 29.2.2008, 23:25
pen Ладно,поскольку сам намудрил с терминологией,попыт... 1.3.2008, 0:41
pen Хотелось бы услышать автора топика.Решил он свою п... 1.3.2008, 13:19
ZavGar Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) Ладно,поскол... 3.3.2008, 21:17
pen Цитата(ZavGar @ 3.3.2008, 18:17) 1.7.124.... 4.3.2008, 1:10
Anatoli В дома иногда приходит кабель АСБ или ААБ в которо... 1.3.2008, 3:15
AlexPetrov Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:26) Интересно,ка... 1.3.2008, 12:47
gomed12 Чтобы Вы pen не успокоились, проведя "ликбез... 1.3.2008, 22:39
pen Цитата(gomed12 @ 1.3.2008, 19:39) Чтобы В... 2.3.2008, 1:19
Anatoli И при обрыве "стоякового PEN-провода" в ... 2.3.2008, 13:30
gomed12 Всегда считал зануляется оборудование, которое нев... 2.3.2008, 19:03
best78 ЦитатаВсегда считал зануляется оборудование, котор... 3.3.2008, 18:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:46 |
|
|
|
|