Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Периодические отключения уличных светильников , Установлены лампы ДНаТ

Гость_Гость_rusv_*_*
сообщение 29.2.2008, 14:02
Сообщение #1





Гости






Уважаемые коллеги! На вновь установленных уличных светильниках на новом объекте часть из них (проц.20) периодически отключается с интервалом времени где-то 1-2 минуты, потом снова включаюся. В светильниках установлены лампы ДНаТ 70 Вт. Светильники новые. В чем может быть причина и как лучше решить эту проблему. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 29.2.2008, 16:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8121
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Возможна ситуация:
1. Выбор провода проведена по рабочему току (отключение последних по линии ламп).
2. Плохой контакт на шлейфе одной или нескольких фаз или нуля.
3. Просадка напряжения на питании светильников из-за их подключения на заведомо перегруженную фазу.
4. Низкое питающее напряжение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»