Двигатель работает в ненормальном режиме. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатель работает в ненормальном режиме. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
21.6.2017, 20:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Двигатель 22 кВт, при холостом ходе ток 22 ампера, а под нагрузкой 88 ампер. Двигатель перекачивает воду из одного места в другое.
Не знаю, что и делать, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
|
|
![]() |
22.6.2017, 7:50
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата В корне неправильно. Разве? Мне кажется, что двигатель будет работать при таких условиях на наибольшей нагрузке а насос на наибольшем давлении, определяемым узлами защиты гидросистемы.Если забилась, ( что равно закрытию запорной арматуры на напорном патрубке), то наоборот, электродвигателю легче. |
|
|
Гость_Сергей_* Двигатель работает в ненормальном режиме. 21.6.2017, 20:08
stydent64 Разбирать насос. Запустить (по возможности) двигат... 21.6.2017, 21:25
ЛЕША Цитата(Гость_Сергей_* @ 22.6.2017, 0:08) ... 22.6.2017, 2:08
ЛЕША Нет. Самый легкий режим работы насосного агрегата ... 22.6.2017, 9:21
arakl Откройте паспорт насоса, есть характеристика насос... 22.6.2017, 9:26
Pantryk Рабочая точка насоса есть точка пересечения кривой... 22.6.2017, 21:42
stydent64 Ток падает на вентиляторе. Сам устанавливал отключ... 22.6.2017, 23:31![]() ![]() ![]() |
|