Почему заземляют фазу В? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему заземляют фазу В? |
27.2.2008, 15:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
Почему фазу? Почем нельзя заземлить нулевой провод и вообще разве КЗ не будет?
|
|
|
![]() |
28.2.2008, 18:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Заземление вторичных обмоток требуется ПУЭ для повышения безоопасности обслуживающего персонала при повреждении тр-ров напр-я и попадания
высокого напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. На практике заземляют фазу b, по определенным соображениям и специфике РЗА. На заземленной фазе не ставят ни рубильников,ни автоматов -Земля не должна разрываться. Если ТН используется только для учета , можете заземлять нуль. |
|
|
28.2.2008, 21:03
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. На практике заземляют фазу b, по определенным соображениям и специфике РЗА. Добавлю, что еще встречается на старых ПС схема ТН с заземленным нулем "звезды". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
zorg Почему заземляют фазу В? 27.2.2008, 15:45
savelij О чём это Вы?.... 27.2.2008, 15:51
zorg Во вторичных измерительных цепях обычно заземляют ... 27.2.2008, 16:43
gomed12 Тема обсуждалась http://www.electrik.org/forum/ind... 27.2.2008, 16:58
Roman_D ИМХО, еще и в результате использования двухэлемент... 27.2.2008, 18:02
Uran Заземляли, заземляем и будем заземлять только фазу... 27.2.2008, 21:50
zorg так тем более если напряжение не ноль, при заземле... 28.2.2008, 12:31
Roman_D Цитата(zorg @ 28.2.2008, 13:31) так тем б... 28.2.2008, 17:12
Anatoli Смотря какой ТН у НАМИ напремер фвза В это 0 ложно... 28.2.2008, 21:58
Uran Цитата(Anatoli @ 28.2.2008, 22:58) Смотря... 28.2.2008, 22:23
Roman_D Цитата(Uran @ 28.2.2008, 23:23) Лабуда
... 29.2.2008, 10:20
Гость Скажите пожалуйста, почему при соединении трансфор... 29.2.2008, 11:16
Гость Прошу прощения. Я оговорился. Схема неполного треу... 29.2.2008, 11:42
Uran Смотря какой ТН у НАМИ напремер фвза В это 0 ложно... 29.2.2008, 18:51
Roman_D Цитата(Uran @ 29.2.2008, 19:51) Пардон, к... 29.2.2008, 22:35
doro Два дня не заглядывал и совсем запутался. Фаза В ч... 29.2.2008, 19:52
Anatoli НАМИ приведён к примеру потому что в нём схема сое... 1.3.2008, 2:20
zorg Цитата(Roman_D @ 29.2.2008, 22:35) К тому... 3.3.2008, 11:57
Vladimir_G Фазу В цепей напряжения заземляют, чтобы не вычисл... 10.4.2008, 12:46
mic61 Цитата(Vladimir_G @ 10.4.2008, 11:46) Фаз... 10.4.2008, 14:08
Коот Цитата(Vladimir_G @ 10.4.2008, 10:46) Фаз... 3.3.2010, 7:47
Vladimir_G Я конечно переборщил извиняюсь.
п8.1 Правил Безоп... 22.6.2008, 11:23
Uran ЦитатаКстати, потенциал фазы В относительно земли ... 22.6.2008, 22:47
Roman_D Цитата(Vladimir_G @ 22.6.2008, 10:23) Кст... 28.6.2008, 19:03
Roma K Интересные рассуждения. Но вот проблема, нашёл тип... 27.2.2010, 19:38
Гость_ez81_* Так и измеряйте между А и С. 27.2.2010, 22:01
Misha_32 тема старова-та, но продолжу. как и где заземляют ... 15.5.2013, 19:35
mic61 Заземляют обычно там, где собираются "звезда... 15.5.2013, 19:59
Гость_Рустам_* Доброго времени суток подскажите пожалуйста с како... 30.12.2017, 15:00
Сунцов Денис Цитата(Гость_Рустам_* @ 30.12.2017, 15:00... 30.12.2017, 17:17
Roman D 1. Случайно
2. Специально
В обоих случаях - непра... 30.12.2017, 15:04
Гость_Рустам_* Я так понимаю, что на всех ТН-ах должно быть зазем... 30.12.2017, 15:23
Roman D Цитата(Гость_Рустам_* @ 30.12.2017, 14:23... 30.12.2017, 16:34
Гость_Рустам_* А какой там сепам и что защищает? Если на выходе Т... 1.1.2018, 12:44
Гость А какой там сепам и что защищает? Если на выходе Т... 31.12.2017, 6:04
Гость вопрос такой,как в таком случае подключить счетчик... 1.7.2021, 15:46![]() ![]() ![]() |
|