![]() Блокировка вытяжки с сушильной машиной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Блокировка вытяжки с сушильной машиной |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52320 ![]() |
Здравствуйте! На объекте есть сушильная машина мощностью 15квт (ВС-10). Заказчик хочет, чтоб вытяжка в помещении включалась при включении этой сушилки. Посмотрел ее схему. Конструкцией там не предусмотрен сигнал о работе. Но схема вроде простая, можно доп контакт поставить на контактор тэна или вентилятора и брать с него сигнал, но заказчик не хочет вмешательства в конструкцию. Можно конечно поставить кнопку рядом с сушилкой, чтоб вытяжку вручную включали. Напрямую. Но может есть способ понять, что она начала работать (потреблять электроэнергию)?
Сообщение отредактировал elec-tronic - 24.5.2017, 14:46 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата вы забыли про трансформатор тока там у него есть встроенный ТТ. вот ссылочка http://meandr.ru/rele-toka-rt40u |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |