Применение двухполюсного автомата , где применяюстся двухполюсные выключатели?

ZeSt
сообщение 23.2.2008, 16:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2008
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 10542



Господа конструктора и проектировщики, вопрос таков: где вы применяете двухполюсные автоматические выключатели? Согласно ПУЭ и др. нормативным документам - обязательно лишь прерывать фазный провод. Тоесть использовать однополюсники или трехполюсники (220 и 380В). Зачем тогда зоводы предлагают такую продукцию? Лично я их использую весьма часто: в моментах где возможное случайное изменение фазного и нулевого провода (там, где персонал не особо думает о цветах жил и их назначении). Это я так страхуюсь.... При этом стоимость двухполюсника превышает стоимость двух однополюсников (прерывание нулевого провода однополюсником запрещена, и не ток ПУЭ). Это разумно в целом? Я спросил ведущего инженера-проектировщика из другой проектной организации(30 лет опыта): зачем двухполюсники? Ответ, как я и сам знал, что иногда питание осуществляется двумя фазными проводами (зачастую освещение и эл. двигатели). При этом возник другой вопрос: для этих же потрелителей наиболее выгодным (не ток экономически но и практически) является установка двух однополюсников. Вопрос остался.... При этом проверки в ЭТЦ проходили без проблем. В принципе проблем и не могло возникнуть, нормы соблюдены. Пока в своей работе я ни разу не сталкивался с моментами, когда необходимо наличие именно двухполюсника. А вы? Напишите свои разсуждения, пожалуйста. Заранее благодаре
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.2.2008, 8:51
Сообщение #2





Гости






Цитата(ZeSt @ 23.2.2008, 16:23) *
Господа конструктора и проектировщики, вопрос таков: где вы применяете двухполюсные автоматические выключатели? Согласно ПУЭ и др. нормативным документам - обязательно лишь прерывать фазный провод. Тоесть использовать однополюсники или трехполюсники (220 и 380В). Зачем тогда зоводы предлагают такую продукцию? Лично я их использую весьма часто: в моментах где возможное случайное изменение фазного и нулевого провода (там, где персонал не особо думает о цветах жил и их назначении). Это я так страхуюсь.... При этом стоимость двухполюсника превышает стоимость двух однополюсников (прерывание нулевого провода однополюсником запрещена, и не ток ПУЭ). Это разумно в целом? Я спросил ведущего инженера-проектировщика из другой проектной организации(30 лет опыта): зачем двухполюсники? Ответ, как я и сам знал, что иногда питание осуществляется двумя фазными проводами (зачастую освещение и эл. двигатели). При этом возник другой вопрос: для этих же потрелителей наиболее выгодным (не ток экономически но и практически) является установка двух однополюсников. Вопрос остался.... При этом проверки в ЭТЦ проходили без проблем. В принципе проблем и не могло возникнуть, нормы соблюдены. Пока в своей работе я ни разу не сталкивался с моментами, когда необходимо наличие именно двухполюсника. А вы? Напишите свои разсуждения, пожалуйста. Заранее благодаре


Мое мнение - в основном согласно ПУЭ отключать PE и PEN проводники нельзя. Ссылки на пункты ПУЭ:
п.1.7.145." Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей"...
п.6.1.36. "Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
п.6.2.11. "В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается"
п.7.1.21. "... Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители"
Термины "не допускается, запрещается" по моему достаточно однозначны в толковании смысла в таком строгом документе как ПУЭ.
Есть исключение, это ПУЭ п.7.3.99 " Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели."
От себя:
Также в сетях освещения 380/220В с глухозазмленной нейтралью при питании на 380В (часто в уличном освещении)
В сетях с изолированной нейтралью (с тонкостями не знаком)
Если есть другие обоснованные аргументы, с интересом ознакомлюсь.
С уважением ко всем, Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2008, 12:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.2.2008, 7:51) *
Мое мнение - в основном согласно ПУЭ отключать PE и PEN проводники нельзя. Ссылки на пункты ПУЭ:

Как то избирательно Вы пункты ПУЭ приводите...
Продолжение п.1.7.145.....
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Обращу Ваше внимание, что в следующем пункте речь об однополюсном автомате.
п.6.1.36. "Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
Цитата
Термины "не допускается, запрещается" по моему достаточно однозначны в толковании смысла в таком строгом документе как ПУЭ.
Это точно, только вопрос был о двухполюсных аппаратах защиты и возможности их применения.
По поводу однофазного ввода в квартиру. Никаких запретов на установку двухполюсного АВ на вводе быть не может. Из приводимых пунктов про запрет применения коммутационных аппаратов в цепи PEN и РЕ, к квартирному двухполюснику это не имеет никакого отношения.
При трёхпроводном вводе в квартиру, естественно РЕ проводник никто не будет заводить на автомат, при двухпроводном вводе, ноль не совмещает в себе функцию РЕ, сечением не вышел...icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZeSt   Применение двухполюсного автомата   23.2.2008, 16:23
- - savelij   Для применения двухполюсников есть масса мест. Нап...   23.2.2008, 19:54
- - Anatoli   Ещё в цепях постоянного тока, в цепях оперативного...   24.2.2008, 13:13
|- - mic61   Цитата(Anatoli @ 24.2.2008, 12:13) Ещё в ...   24.2.2008, 16:36
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Anatoli @ 24.2.2008, 13:13) Ещё в ...   8.6.2019, 4:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.6.2019, 4:59) ...   8.6.2019, 9:22
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.6.2019, 8...   8.6.2019, 10:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 8.6.2019, 10:12) Есть по...   8.6.2019, 12:14
- - Гость_Владимир_*   Цитата(ZeSt @ 23.2.2008, 16:23) Господа к...   25.2.2008, 8:51
|- - savelij   Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.2.2008, 7:51...   26.2.2008, 12:44
||- - Гость_Владимир_*   Цитата(savelij @ 26.2.2008, 12:44) Как то...   26.2.2008, 13:25
||- - Гость_Владимир_*   Цитата(savelij @ 26.2.2008, 12:44) Как то...   26.2.2008, 14:23
|- - Гость_Андрей_*   [quote name='Гость_Владимир_*' date='2...   25.9.2009, 11:18
|- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.9.2009, 12:18)...   25.9.2009, 19:14
- - Гость_Владимир_*   Цитата(ZeSt @ 23.2.2008, 16:23) ... При э...   25.2.2008, 9:00
- - ZeSt   Пасиб Владимиру! За такой подход. Согласен, я ...   25.2.2008, 22:50
- - savelij   ЦитатаМоя версия: при использовании ДВУХПОЛЮСНЫХ в...   26.2.2008, 14:04
- - Park Elektro   Здравствуйте, коллеги! Двухполюсный автомат мо...   28.2.2008, 13:49
- - Олега   А может ли существовать PEN проводник в однофазной...   28.2.2008, 20:22
- - Park Elektro   Здравствуйте, коллеги! Уважаемый ZeSt, а из-з...   2.3.2008, 23:29
|- - ZavGar   Цитата(Park Elektro @ 2.3.2008, 23:29) ...   3.3.2008, 21:53
- - gomed12   Добавлю. Двухполюсник устанавливается еще после ра...   3.3.2008, 10:19
- - ZeSt   Могу назвать причину, по которой я установил у себ...   9.3.2008, 17:53
- - ez81   Речь идет о двух проводке и автор не ведает где фа...   25.9.2009, 18:31
- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.6.2019, 4:59) ...   8.6.2019, 10:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 23:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены