Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение провода для подключения пребразователя частоты

uknow
сообщение 3.5.2017, 7:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 52223



Добрый день, возникла необходимость проектирования щитов управления насосами на базе ПЧ (Delta CP2000).
По всем расчетам необходимое сечение провода для ПЧ на 18,5 кВт составляет 6 мм2 (согласно ПУЭ, при сечении токопроводящей жилы 6мм2 проходящей в коробе, вместе с 9 другими проводами, допустимый ток составляет 50А*0,7=35А на одну жилу), то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А. Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).
Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения?

Сообщение отредактировал uknow - 3.5.2017, 7:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 5.5.2017, 16:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3305
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в "


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"