Сечение провода для подключения пребразователя частоты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение провода для подключения пребразователя частоты |
3.5.2017, 7:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2017 Пользователь №: 52223 |
Добрый день, возникла необходимость проектирования щитов управления насосами на базе ПЧ (Delta CP2000).
По всем расчетам необходимое сечение провода для ПЧ на 18,5 кВт составляет 6 мм2 (согласно ПУЭ, при сечении токопроводящей жилы 6мм2 проходящей в коробе, вместе с 9 другими проводами, допустимый ток составляет 50А*0,7=35А на одну жилу), то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А. Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы). Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения? Сообщение отредактировал uknow - 3.5.2017, 7:25 |
|
|
![]() |
3.5.2017, 20:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Pantryk, я про сечение в какие то 13,3мм2!
-------------------- |
|
|
uknow Сечение провода для подключения пребразователя частоты 3.5.2017, 7:18
Pantryk Прочтите раздел рекомендуемые параметры автоматиче... 3.5.2017, 10:45
Костян челябинский Цитата(uknow @ 3.5.2017, 9:18) При этом м... 3.5.2017, 16:46
Pantryk ЦитатаАсь? Чаво?
Там апппарат защиты рекомендуется... 3.5.2017, 17:20
ЛЕША Костян челябинский, ну дык там по РЭ и номинал авт... 4.5.2017, 1:03
Pantryk Цитата(Костян челябинский @ 3.5.2017, 20... 4.5.2017, 8:53
чукча Цитата(uknow @ 3.5.2017, 4:18) Автомат ре... 5.5.2017, 10:22
moshkarow в мануале идет речь об автомате с времятоковой хар... 5.5.2017, 16:29
Pantryk А кто-нибудь в курсе что за стандарты UL и из каки... 6.5.2017, 9:21
moshkarow не совсем понятно .
В мануле есть две таблицы .Одн... 6.5.2017, 11:01
Pantryk Видно придется изучить этот UL. Когда до этого у м... 6.5.2017, 11:06![]() ![]() ![]() |
|