![]() Селективность проводки , УЗО диф автомат проводка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Селективность проводки , УЗО диф автомат проводка |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.1.2017 Пользователь №: 51531 ![]() |
Всем привет!
В электрике новичок, так что не судите строго ) Имеется 2 гаража общей площадью чуть менее 36 кв. метров. По проводке будет как один. Подключаю однофазную сеть. На входе вводный автомат 25А, счетчик и далее диф. автомат (20А, 30 mА) – это в коробке на гараже. Хочу произвести разветвление проводки. То есть, отдельно разетки, освещение, подвальное освещение, плюс освещение пристроенного к гаражу сарая(12 кв. метров.). Планирую Использовать УЗО + автомат так как вроде дешевле получается чем дифы - если я не прав, просьба пояснить. 1. Для того чтобы при какой-то нештатной ситуации отключалась только соответствующая «ветка» необходим селективное УЗО или можно обойтись обычными? 2. Не пойму, как учитывать номиналом вводного автомата?. То есть, выбирать ли узо в соответствии с ним или оно будет как бы запирающим, для обеспечения работоспособности остальных «веток»? 3. Как в данном случае быть если используются Дифы? Для обоих вариантов попытался начертить схемы. Схема 1 – С селективным УЗО Схема 2 –Без него |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Определения в принципе можете посмотреть в ГОСТ30331.1-2013 20.46 переносное электрооборудование: Электрическое оборудование, предназначенное для удержания руками во время его нормального применения.[МЭС 826-16-05] Примечание - Переносное электрооборудование подразумевает электрооборудование, функционирование которого рассчитано на постоянную поддержку или управление руками. Там же про передвижное, стационарное и фиксированное. Большое спасибо за подсказку! Будем теперь работать по ГОСТ 30331.1-2013. Повторю, это заблуждение. Нет в 1.7.79 даже намека на такое деление оборудования (по наличию розетки). Намёк-то как раз есть, когда мы читаем п. 1.7.79 и видим слово "переносное", однако конкретного определения нет, поэтому мы всегда для розеточных групп (раз уж Вам так нравятся групповые цепи) выбирали и будем выбирать время 0,4 с при приёмо-сдаточных и периодических испытаниях. Повторяю, что испытателям неизвестна дальнейшая судьба этих розеточных групп, кто и что будет втыкать в эти розетки, но в случае какого-то происшествия отвечать придётся нам! В медучреждениях 0,2с. ГОСТ Р 50571.28 Уважаемый Олега, Вы же прекрасно понимаете о каких электроустановках идёт речь. Следуя Вашей логике, согласно ПУЭ (7-е изд.) Раздел "Электроустановки помещений для содержания животных" п. 1.7.171. (таблица 1.7.11) при напряжении 220 В тоже 0,2 секунды. Не означает ли это, что животные в два раза более ценны, чем люди, поскольку для людей (не находящихся в медучреждениях) можно ограничиться в два раза большим временем отключения 0,4 с ? Или, говоря иначе, с точки зрения разработчиков ПУЭ, больные люди - это животные! ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Намёк-то как раз есть, когда мы читаем п. 1.7.79 и видим слово "переносное".. И сразу видятся розетки ? ![]() Вздор ! И для переносного, и для передвижного, и для стационарного оборудование в групповых цепях время одно - 0,4с ( "в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1"), с допущением до 5с - для стационарного. А "в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки", т.е. в распределительной сети (цепи) здания - до 5с. Вот к примеру групповая цепь без розетки, бойлер какой, освещение.. И что, сразу на 5 с переходить надо ? Делайте как хотите, мне до лампы, если честно ![]() Вы же прекрасно понимаете о каких электроустановках идёт речь. В которых норма - 0,2с, для людей, не для каких-то там животных.. Все как просили! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |