Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Селективность проводки , УЗО диф автомат проводка

orm999
сообщение 23.1.2017, 15:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 51531



Всем привет!
В электрике новичок, так что не судите строго )
Имеется 2 гаража общей площадью чуть менее 36 кв. метров. По проводке будет как один. Подключаю однофазную сеть. На входе вводный автомат 25А, счетчик и далее диф. автомат (20А, 30 mА) – это в коробке на гараже. Хочу произвести разветвление проводки. То есть, отдельно разетки, освещение, подвальное освещение, плюс освещение пристроенного к гаражу сарая(12 кв. метров.). Планирую Использовать УЗО + автомат так как вроде дешевле получается чем дифы - если я не прав, просьба пояснить.
1. Для того чтобы при какой-то нештатной ситуации отключалась только соответствующая «ветка» необходим селективное УЗО или можно обойтись обычными?
2. Не пойму, как учитывать номиналом вводного автомата?. То есть, выбирать ли узо в соответствии с ним или оно будет как бы запирающим, для обеспечения работоспособности остальных «веток»?
3. Как в данном случае быть если используются Дифы?
Для обоих вариантов попытался начертить схемы.
Схема 1 – С селективным УЗО
Прикрепленное изображение


Схема 2 –Без него
Прикрепленное изображение


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 24.3.2017, 12:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 24.3.2017, 3:45) *
Определения в принципе можете посмотреть в ГОСТ30331.1-2013 20.46 переносное электрооборудование: Электрическое оборудование, предназначенное для удержания руками во время его нормального применения.[МЭС 826-16-05]
Примечание - Переносное электрооборудование подразумевает электрооборудование, функционирование которого рассчитано на постоянную поддержку или управление руками.
Там же про передвижное, стационарное и фиксированное.

Большое спасибо за подсказку! Будем теперь работать по ГОСТ 30331.1-2013.
Цитата(Олега @ 24.3.2017, 3:45) *
Повторю, это заблуждение. Нет в 1.7.79 даже намека на такое деление оборудования (по наличию розетки).

Намёк-то как раз есть, когда мы читаем п. 1.7.79 и видим слово "переносное", однако конкретного определения нет, поэтому мы всегда для розеточных групп (раз уж Вам так нравятся групповые цепи) выбирали и будем выбирать время 0,4 с при приёмо-сдаточных и периодических испытаниях. Повторяю, что испытателям неизвестна дальнейшая судьба этих розеточных групп, кто и что будет втыкать в эти розетки, но в случае какого-то происшествия отвечать придётся нам!
Цитата(Олега @ 24.3.2017, 3:45) *
В медучреждениях 0,2с. ГОСТ Р 50571.28

Уважаемый Олега, Вы же прекрасно понимаете о каких электроустановках идёт речь. Следуя Вашей логике, согласно ПУЭ (7-е изд.) Раздел "Электроустановки помещений для содержания животных" п. 1.7.171. (таблица 1.7.11) при напряжении 220 В тоже 0,2 секунды. Не означает ли это, что животные в два раза более ценны, чем люди, поскольку для людей (не находящихся в медучреждениях) можно ограничиться в два раза большим временем отключения 0,4 с ? Или, говоря иначе, с точки зрения разработчиков ПУЭ, больные люди - это животные! icon_smile.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.3.2017, 14:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 12:57) *
Намёк-то как раз есть, когда мы читаем п. 1.7.79 и видим слово "переносное"..

И сразу видятся розетки ? icon_biggrin.gif
Вздор ! И для переносного, и для передвижного, и для стационарного оборудование в групповых цепях время одно - 0,4с ( "в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1"), с допущением до 5с - для стационарного. А "в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки", т.е. в распределительной сети (цепи) здания - до 5с.
Вот к примеру групповая цепь без розетки, бойлер какой, освещение.. И что, сразу на 5 с переходить надо ?
Делайте как хотите, мне до лампы, если честно нет никакого желания заниматься вашими стереотипами.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.3.2017, 12:57) *
Вы же прекрасно понимаете о каких электроустановках идёт речь.

В которых норма - 0,2с, для людей, не для каких-то там животных.. Все как просили!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- orm999   Селективность проводки   23.1.2017, 15:20
- - moshkarow   В схеме полно ошибок . Узо нужно 40а нули не прав...   23.1.2017, 16:06
- - off.open   Цитата(orm999 @ 23.1.2017, 15:20) Планиру...   23.1.2017, 18:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Y.Kharechko @ 23.1.2017, 22:15) УД...   23.1.2017, 23:35
- - Искра   Ну и предложенное Ваней сечение вводного кабеля 6,...   24.1.2017, 5:25
- - Фадик   А смысл ставить АВ на 16А и гнать провод 4 мм2,тог...   24.1.2017, 6:55
- - savelij®   Фадик, вообще то, при перегорании ЛН могут сработа...   24.1.2017, 10:08
- - Roman D   Вместо чтоб лепить могучую энергетику, я бы (для с...   24.1.2017, 10:19
- - orm999   Всем откликнувшимся огромное спасибо! Желание ...   24.1.2017, 10:59
|- - off.open   Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 11:59) А диф а...   24.1.2017, 13:11
|- - Олега   Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 10:59) Особенн...   24.1.2017, 21:03
- - Гость   Две последних схемы не работают - все N после УДТ(...   24.1.2017, 13:48
- - vovanvovanych   Добрый день. На мой взгляд многовато УЗО для двух ...   24.1.2017, 14:24
- - orm999   Благодарю ). Как соберу, обязательно скину.   24.1.2017, 15:39
- - orm999   Ваня Иванов, я вам не могу в личку сообщение напис...   25.1.2017, 11:51
- - moshkarow   на щите установлены разетки и два двойных выключат...   25.1.2017, 12:21
- - moshkarow   в Высоковольтных сетях , если защита не проходит ...   25.1.2017, 15:42
- - S-cream   Вот не первый раз замечаю - самые горячие споры на...   25.1.2017, 16:26
- - Ваня Иванов   Олега, это у Вас там в Питере на всё требуют проек...   25.1.2017, 16:46
- - Гость_Алексей_*   Здравствуйте, хочу защитить чуть-чуть Ваню(а то со...   25.1.2017, 17:41
- - Фадик   Пришёл с работы,читаю и удивляюсь о том как всё та...   25.1.2017, 17:48
- - moshkarow   открою вам военную тайну : - ПУЭ на сарай не расп...   25.1.2017, 19:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 19:41) ... ...   25.1.2017, 19:50
|- - moshkarow   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 19...   25.1.2017, 20:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 20:15) чита...   25.1.2017, 20:33
|- - moshkarow   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 20...   26.1.2017, 9:53
- - Фадик   По поводу теплового расцепителя,то раньше,да и сей...   25.1.2017, 20:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Фадик @ 25.1.2017, 20:02) По повод...   25.1.2017, 20:30
|- - Фадик   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 20...   25.1.2017, 20:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Фадик @ 25.1.2017, 20:46) А чего я...   25.1.2017, 21:11
|- - Фадик   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 21...   25.1.2017, 21:31
- - Roman D   Кстати, о птицах:   25.1.2017, 22:11
- - гость олег   Камеди клаб отдыхает. Особенно про лабораторию пон...   26.1.2017, 1:12
- - S-cream   Постов нахреначили с сотню, ЭИЛ с ИФН приплели, Дв...   26.1.2017, 8:23
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 26.1.2017, 8:23) По...   26.1.2017, 12:37
- - Костян челябинский   S-cream,   26.1.2017, 9:43
- - orm999   Всем привет ) Ваня Иванов, к тебе вопросы: 1.Зачем...   27.1.2017, 12:18
|- - Гость   Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 12:18) Мне воп...   27.1.2017, 12:47
- - orm999   Цитата...источники информации указаны на первой ст...   27.1.2017, 14:20
|- - Олега   Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 14:20) Ни одно...   27.1.2017, 19:55
|- - Олега   Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 14:20) .. нача...   30.1.2017, 11:30
- - moshkarow   для образца   27.1.2017, 16:23
- - orm999   Ваня, ты смотри дорогу не переходи больше, а то в...   30.1.2017, 10:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 24.3.2017, 14:12) Делайте ...   24.3.2017, 17:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)