Здравствуйте! Очень прошу помощи.
Сабж: имеется номинальный ток 2900А, необходимо выбрать кабель. Прокладка в лотках (по воздуху). В ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то стоят везде прочерки, может кто-либо объяснить, что они означают? И какой в этом случае кабель подобрать, ведт для 185 мм2 получается очень большое число параллельных линий. |
|
|
![]() |
18.3.2017, 0:21
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
На мой взгляд прокладывать кабели на номинальный ток 3 кА полный абсурд...
Свяжитесь с любым из производителей современных комплектных шинопроводов - в сечении ваша магистраль будет ~ 25х25 см, более того в настоящее время возможны исполнения в еще более компактном исполнении. 20 метров такового изделия стоят копейки. Если хотите могу порекомендовать несколько заводов с которыми лично имел дело, только через личку разумеется Сообщение отредактировал kotpikot - 18.3.2017, 0:24 |
|
|
Гость_Дмитрий_* Выбор кабеля по ном. току 9.3.2017, 10:15
Shura_with_KINEF Для таких токов шинопроводы строят. 9.3.2017, 10:35
___VITOS___ Вы бы хоть напряжение озвучили под этот самый ток ... 9.3.2017, 10:45
Гость_Дмитрий_* Цитата(___VITOS___ @ 9.3.2017, 10:45) Вы ... 9.3.2017, 11:18
с2н5он Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.3.2017, 12:18)... 9.3.2017, 12:18
Pantryk ЦитатаВ ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то ст... 9.3.2017, 14:05
Гость_Дмитрий_* Цитата(Pantryk @ 9.3.2017, 14:05) Не везд... 9.3.2017, 14:27![]() ![]() ![]() |
|