![]() Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ , Как найти место повреждения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ , Как найти место повреждения |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Имеется линия 6-10 кВ. От нее отходят высоковольтные кабеля в ТП. С подстанции пришло сообщение об аварийном отключении линии. Выпал блинкер МТО, МТЗ. Вопрос - как быстро найти поврежденный кабель?? Осмотр ВЛ и ТП ничего не дал.
Понятно, что будет предложение делить линию. Но шлейфов нет. Отсоединять кабеля - это, поверьте, не быстро. Задача быстро определить. Поделитесь опытом, пожалуйста. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Для начала определитесь - на ВЛ повреждение или на кабелях. А для этого их отсоединять от воздушки, все.
Цитата Вышка не имеет возможности пдъехать ко все соединениям кабеля с ВЛ А про охранную зону никто у вас не вспоминает? Тяжелый случай.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо большое за советы. Насчет приборов , устанавливаемых на ВЛ - дельная вещь. Это, я так понимаю, УТКЗ. Нужно предложить руководству. Про мегаомметр на 10 кВ - не слышал про такой. Буду изучать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 11:03 |
|
![]() |