Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ , Как найти место повреждения

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 10.3.2017, 5:22
Сообщение #1





Гости






Имеется линия 6-10 кВ. От нее отходят высоковольтные кабеля в ТП. С подстанции пришло сообщение об аварийном отключении линии. Выпал блинкер МТО, МТЗ. Вопрос - как быстро найти поврежденный кабель?? Осмотр ВЛ и ТП ничего не дал.

Понятно, что будет предложение делить линию. Но шлейфов нет. Отсоединять кабеля - это, поверьте, не быстро. Задача быстро определить. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 13.3.2017, 20:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Для начала определитесь - на ВЛ повреждение или на кабелях. А для этого их отсоединять от воздушки, все.
Цитата
Вышка не имеет возможности пдъехать ко все соединениям кабеля с ВЛ
А про охранную зону никто у вас не вспоминает? Тяжелый случай.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 16.3.2017, 19:00
Сообщение #3





Гости






Спасибо большое за советы. Насчет приборов , устанавливаемых на ВЛ - дельная вещь. Это, я так понимаю, УТКЗ. Нужно предложить руководству. Про мегаомметр на 10 кВ - не слышал про такой. Буду изучать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.3.2017, 11:07
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Денис_* @ 16.3.2017, 18:00) *
Это, я так понимаю, УТКЗ.

FI-3A1F


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Денис_*   Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ   10.3.2017, 5:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Денис_* @ 10.3.2017, 5:22) ....   10.3.2017, 11:25
- - Гость_Денис_*   Да вот такая у нас линия на обслуживании. Начальст...   10.3.2017, 14:50
- - Valerapol   Ставьте индикаторы мест повреждения ВЛ. Для поиска...   13.3.2017, 8:45
- - Гость Рин   Попробуйте приобрести мегаомметр на 10кВ. Думаю чт...   13.3.2017, 10:45
|- - Гость_Димон_*   Цитата(Гость Рин @ 13.3.2017, 10:45) Попр...   21.3.2017, 15:19
- - Гость Рин   Извиняюсь за предыдущий совет по мегаомметру. Ели ...   13.3.2017, 10:49
- - DaaN   Без приборов, быстро - это только тщательный осмот...   13.3.2017, 20:22
- - uvk2   Для начала определитесь - на ВЛ повреждение или на...   13.3.2017, 20:52
|- - Гость_Денис_*   Спасибо большое за советы. Насчет приборов , устан...   16.3.2017, 19:00
||- - Roman D   Цитата(Гость_Денис_* @ 16.3.2017, 18:00) ...   17.3.2017, 11:07
|- - Гость_Денис_*   Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 20:52) Для начал...   16.3.2017, 19:02
|- - Gris   Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 20:52) Для начал...   28.3.2017, 14:06
|- - Valerapol   Цитата(Gris @ 28.3.2017, 14:06) посмотрел...   28.3.2017, 14:52
- - Гость_Димон_*   Ну во первых априори осмотр воздушной линии.Это пе...   20.3.2017, 15:50
- - gomed12   Предлагаю проверить место повреждения линии с помо...   28.3.2017, 16:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 11:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены