Вопрос к знатокам...... Требования согласно проекту - выключатели ,пусковые кнопки" Ех" класса.
В прцессе работы вышло что нужно добавлять соединительные коробки , цена на оборудование такого класса далеко не малая ( использую от CEAG) . Убедил и заказчика и проектировщика использовать простые IP-67 нешел от "CARO" дюралевые , экономия налицо , по моему мнению и в остальном ничего не страдает.... Но все таки ......насколько это правильно ????? |
|
|
![]() |
18.2.2008, 18:39
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Убедил и заказчика и проектировщика использовать простые IP-67......насколько это правильно ????? Все зависит от класса помещения по взрывоопасности. В некотрых помещениях допускается использование устройств со степенью защиты не ниже IP54, в других нет. Читайте ПУЭ гл. 7.3 А коробки какие с резьбой? Если да, то почему не берете отечественные типа КТ, КПА и т.д. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
BliG Соединительная коробка Ех класса 18.2.2008, 14:33
gomed12 ЦитатаТребования согласно проекту - выключатели ,п... 18.2.2008, 20:36