сообщение 6.3.2017, 6:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск).
Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя?
Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска?
И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 9.3.2017, 13:01
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Исходя из каталожных время-токовых характеристик для ВА47-100 100А с характеристикой С: автомат проходит только в случае, если длительность пускового тока меньше 1,8с. Если брать характеристику D, то длительность пускового тока должна быть меньше 2,5с.

Раз отрабатывает мгновенно, то это электромагнитный расцепитель. Как вариант фактическое значение тока срабатывания данного экземпляра не соответствует характеристике С. Либо пусковой не в районе 420 (я то по аналогии АИР взял, а у вас может какой-нибудь специальный)
Цитата
имеются ввиду автоматы с характеристикой D?

Имелись ввиду мотор-автоматы, автоматы с регулируемой уставкой теплового расцепителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir_b_Aviazavod   Время пусковых токов компрессора   6.3.2017, 6:12
- - Pantryk   Автомат для двигателя выбирается как Iн >= 1,25...   6.3.2017, 9:17
|- - Vladimir_b_Aviazavod   Недавно на станок с двигателем 30кВт установили ав...   6.3.2017, 10:01
|- - Null   Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 6.3.2017, 11...   6.3.2017, 11:09
|- - Гость_Рин_*   1. Всё таки для такого двигетеля характеристику на...   6.3.2017, 12:57
- - Pantryk   Может и автомат не соответствует характеристикам. ...   6.3.2017, 11:07
|- - eugevict   Цитата(Pantryk @ 6.3.2017, 11:07) Может и...   7.3.2017, 1:41
- - moshkarow   применяйте автоматы предназначенные для защиты дви...   6.3.2017, 11:33
- - Rezo   Цитата(Vladimir_b_Aviaz...)Пуск воздушного компрес...   6.3.2017, 12:12
- - Pantryk   Цитата1. Всё таки для такого двигетеля характерист...   6.3.2017, 13:48
- - Vladimir_b_Aviazavod   Всем спасибо за участие в обсуждении. Почему-то н...   9.3.2017, 6:23
- - Pantryk   ЦитатаИсходя из каталожных время-токовых характери...   9.3.2017, 13:01
- - Alex2505   Нужен автомат для защиты двигателя на 11кВт или же...   11.3.2017, 23:54