Молниезащита торговоразвлекательного центра , Помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита торговоразвлекательного центра , Помогите разобраться |
15.2.2008, 14:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 10481 |
Имеем торговоразвлекательный комплекс в Москве. размеры 140х60х16 м. железобетон, с шагом колон 6 м. каркас уже стоит и использовать существующее армирование нет возможности. По проекту основываясь сугубо на СО 153-34*** решено так - молниеприемная сетка с ячейкой 12х12, опуски по колоннам через 12м к полосе в земле по периметру всего здания. Материал и работа стоят денег. Уроиень защиты от ПУМ почемуто взян II хотя как его брать мне не понятно. Кол-во опусков то же не обосновано. Будет ли достаточно 2ух к примеру ? И полоса по периметру в земле, этож надо будет рыть и т.д - можно ли забить электроды в землю в паре мест допустим ? С нетерпением жду совета.
|
|
|
![]() |
15.2.2008, 16:52
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Молниезащиту сдавать будете? Тогда лучше не отступать от проекта.
Продолжение цитаты из СО: Цитата Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания. Как пример, по проекту офисного здания у нас не было горизонтальной полосы. Все токоотводы приваривались к своему заземлителю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
rombik Молниезащита торговоразвлекательного центра 15.2.2008, 14:38
savelij ЦитатаКол-во опусков то же не обосновано. Будет ли... 15.2.2008, 14:54
rombik Цитата(savelij @ 15.2.2008, 14:54) Странн... 15.2.2008, 15:52
rombik Спасибо за ответ. И самый последний вопрос как все... 15.2.2008, 17:24
gomed12 Все же СО 153-34.21.122-2003 является сугубо для и... 15.2.2008, 20:06
Олега "категория молниезащиты по СО ??? "
... 18.2.2008, 15:07
gomed12 ЦитатаНу, а как по РД?
По табл. 1 РД выбирается ка... 18.2.2008, 17:16
Олега Смёшненький какой-то выбор. Может и не часто трахн... 18.2.2008, 19:11
gomed12 Для 3 категории достаточно защиты непосредственно ... 18.2.2008, 20:57
Олега Выбрал категорию. 3. Надежность 0,90
Смотрю в табл... 19.2.2008, 12:40
gomed12 Цитата...а там 0,9; 0,99; 0,999
Как средь этих циф... 19.2.2008, 17:45
Олега Стало быть категория определяет минимальную надежн... 19.2.2008, 21:43
gomed12 ЦитатаЧем больше надежность, тем выше вероятность ... 20.2.2008, 9:43![]() ![]() ![]() |
|