Есть 20 электродвигателей (4кВт),из защиты стоят только автоматические выключатели. Тепловую защиту пока нет возможности поставить. Думаю поставить пока что, реле напряжения т.к бывают: 1.просадки по напряжению 2. может произойти обрыв одной из фаз. Вопрос в том, что лучше ставить на каждый двигатель отдельно релюху или можно на группу движков поставить 1 реле. При обрыве фазы реле успеет отключить движок до того как он сгорит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 11.2.2017, 14:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Реле напряжение защитит только при неисправности до него. Фаза может потеряться и после, часто это происходит на магнитном пускателе. Самая эффективная защита по току. Современные электронные защитные устройства не только контролируют перегрузку но и могут при пропадании тока в одной из фаз произвести отключении практически сразу. Если нет возможности установить такие устройства, тогда можно как у Вас установить одно реле напряжения на вводе, оно будет контролировать качество поступаемой энергии и на каждый двигатель установить тепловые реле. Только реле нужно правильно подобрать по потребляемому току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2017, 15:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3277
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(rosck @ 11.2.2017, 14:01) *
Современные электронные защитные устройства не только контролируют перегрузку но и могут при пропадании тока в одной из фаз произвести отключении практически сразу.



Цитата(Jlampa @ 11.2.2017, 8:48) *
электродвигатели 4кВт






проблема на пустом месте
у вас на всех двигателях стоят - современные электронные защитные устройства .



Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2017, 15:51


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jlampa   Защита эл.двигателя   11.2.2017, 8:48
- - ЛЕША   А технологический процесс в чём заключается? Эл.дв...   11.2.2017, 9:37
- - moshkarow   Цитата(Jlampa @ 11.2.2017, 8:48) ,из защи...   11.2.2017, 9:39
- - гость олег   Сомневаюсь, что вы найдёте реле напряжения на таки...   11.2.2017, 10:50
- - Гость   Цитата(Jlampa @ 11.2.2017, 8:48) Есть 20 ...   11.2.2017, 11:03
|- - Гость   Цитата(Гость @ 11.2.2017, 11:03) поставьт...   11.2.2017, 11:06
- - moshkarow   Если вам так нужно : на группу двигателей - Авто...   11.2.2017, 12:35
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 11.2.2017, 12:35) Если...   11.2.2017, 12:51
- - moshkarow   одно НО Контактор подтянут . катушка греется . В ...   11.2.2017, 12:57
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 11.2.2017, 12:57) одно...   11.2.2017, 13:00
- - rosck   Реле напряжение защитит только при неисправности д...   11.2.2017, 14:01
|- - moshkarow   Цитата(rosck @ 11.2.2017, 14:01) Современ...   11.2.2017, 15:51
- - zendo057   Не понятно какая проблема с установкой трн или ртл...   11.2.2017, 15:21
- - Гость   проще тогда уж КИПовцев позвать и они найдут что, ...   11.2.2017, 17:54