Вентиляция с электро калорифером

Гость_Гость_Том_*_*
сообщение 7.2.2017, 16:24
Сообщение #1





Гости






Имеем простую приточную вентиляцию с электро калорифером на 60кВт, точнее две приточные системы. Ступени разделены на 4х15кВт, первая ступень на тт/реле у правление ШИМ, остальные три на пускателях. Работает отлично, но есть проблемы с электриками-энергетиками объекта. Им не нравиться скачки нагрузки при работе вент установок, а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов(4сек вкл-4сек выкл для точного поддержания температуры приточного воздуха +- 1градус) суммарный скачек это где то порядка 50А. Мотивируют мол раскачивает трансформатор на ТП. Причем такая проблема только на двух объектах где присутствуют эти же люди. На всех остальных проблем нет и при больших нагрузках.
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 8.2.2017, 15:54
Сообщение #2





Гости






1 Калорифер поделен на 4 равные ступени. Если знакомы с контроллерами Segnetics то в описании блока отвечающего за электро калорифер есть пожелания разработчиков (наилучшая работа достигается равномерно разделенной между ступенями нагрузкой, в остальных случаях от большей мощности к меньшей). Если сделать от меньшей к большей тогда сильно часто будут щелкать пускатели и наврятли они проживут даже один сезон. Можно конечно поставить АВВ проживет подольше опять же если их менять раз в год то заказчик скажет зачем такая вентиляция нужна.
2 Используется ПИ регулятор. Суть в том что температура поддерживается +- 1 градус от установленной в связи с этим первая ступень часто включается/выключается что в свою очередь не нравится электрикам-энергетикам. И такая проблема только у одного электрика- энергетика.
3 Конечно это хорошо разделить разделить на штук так 10 ступеней по 6кВт, но такой возможности нет. И опять же стоимость щита управления значительно вырастет, есть ограничения по лимиту денег.
На других объектах от 50 до 150кВт скачет и всех устраивает.
Ну и электрики не сказали на что влияют такие скачки мощности. Свет точно не мигает.
Можно провести паралели между ТП района и ТП объекта я думаю на районе скачет больше и сетевиков это устраивает. Есть мнение что транс загружен подзавязку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 3:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены