Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Селективность проводки , УЗО диф автомат проводка

orm999
сообщение 23.1.2017, 15:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 51531



Всем привет!
В электрике новичок, так что не судите строго )
Имеется 2 гаража общей площадью чуть менее 36 кв. метров. По проводке будет как один. Подключаю однофазную сеть. На входе вводный автомат 25А, счетчик и далее диф. автомат (20А, 30 mА) – это в коробке на гараже. Хочу произвести разветвление проводки. То есть, отдельно разетки, освещение, подвальное освещение, плюс освещение пристроенного к гаражу сарая(12 кв. метров.). Планирую Использовать УЗО + автомат так как вроде дешевле получается чем дифы - если я не прав, просьба пояснить.
1. Для того чтобы при какой-то нештатной ситуации отключалась только соответствующая «ветка» необходим селективное УЗО или можно обойтись обычными?
2. Не пойму, как учитывать номиналом вводного автомата?. То есть, выбирать ли узо в соответствии с ним или оно будет как бы запирающим, для обеспечения работоспособности остальных «веток»?
3. Как в данном случае быть если используются Дифы?
Для обоих вариантов попытался начертить схемы.
Схема 1 – С селективным УЗО
Прикрепленное изображение


Схема 2 –Без него
Прикрепленное изображение


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
orm999
сообщение 27.1.2017, 12:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 51531



Всем привет )
Ваня Иванов, к тебе вопросы:
1.Зачем тебе
Цитата
данные силового трансформатора, питающего Ваши гаражи (его мощность в кВА и группа соединения обмоток), а также параметры воздушной линии 0,4 кВ (длина, хотя бы примерная, и сечение проводов в мм2) - это основные данные для расчёта всей схемы, без них ничего нельзя рассчитать!

2. Есть ли у тебя практический опыт работы с электрикой - не на уровне формул
3. Если до считка проводка выполнена по необходимым требованиям и на схему, провода, устройства и сам щиток имеется одобренная документация компании, которая и осуществляла монтаж щита в соответствии с документацией, то зачем мне думать о трансформаторах, сечении проводки. В этом случае надо плясать от содержимого щита.
4. При использовании твоего подхода не помешает знание длинны линии до трансформатора, марки года выпуска трансформатора, т.к. содержимое может не соответствовать заявленному или пропорция металлов и сплавов может быть изменена в течении срока выпуска.
5. Мой город снабжает АЭС, которая находится в другом городе - это как-то скажется?
6. Зачем ты мне пишешь в личку -
Цитата
Меня на форуме уже "достали" местные "знатоки" - почитайте сами этот бред и ответьте Фадику, если можно, который заподозрил меня в некрасивых деяниях в отношении Вас.
. Мне вопросы электрики интересуют, а не нытье.

Сообщение отредактировал orm999 - 27.1.2017, 12:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.1.2017, 12:47
Сообщение #3





Гости






Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 12:18) *
Мне вопросы электрики интересуют, а не нытье.

Вопросу "электрики" разжеваны, а источники информации указаны на первой странице. Если они не понятны, найми специалиста.
Обсуждение нужно завершить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- orm999   Селективность проводки   23.1.2017, 15:20
- - moshkarow   В схеме полно ошибок . Узо нужно 40а нули не прав...   23.1.2017, 16:06
- - off.open   Цитата(orm999 @ 23.1.2017, 15:20) Планиру...   23.1.2017, 18:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Y.Kharechko @ 23.1.2017, 22:15) УД...   23.1.2017, 23:35
- - Искра   Ну и предложенное Ваней сечение вводного кабеля 6,...   24.1.2017, 5:25
- - Фадик   А смысл ставить АВ на 16А и гнать провод 4 мм2,тог...   24.1.2017, 6:55
- - savelij®   Фадик, вообще то, при перегорании ЛН могут сработа...   24.1.2017, 10:08
- - Roman D   Вместо чтоб лепить могучую энергетику, я бы (для с...   24.1.2017, 10:19
- - orm999   Всем откликнувшимся огромное спасибо! Желание ...   24.1.2017, 10:59
|- - off.open   Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 11:59) А диф а...   24.1.2017, 13:11
|- - Олега   Цитата(orm999 @ 24.1.2017, 10:59) Особенн...   24.1.2017, 21:03
- - Гость   Две последних схемы не работают - все N после УДТ(...   24.1.2017, 13:48
- - vovanvovanych   Добрый день. На мой взгляд многовато УЗО для двух ...   24.1.2017, 14:24
- - orm999   Благодарю ). Как соберу, обязательно скину.   24.1.2017, 15:39
- - orm999   Ваня Иванов, я вам не могу в личку сообщение напис...   25.1.2017, 11:51
- - moshkarow   на щите установлены разетки и два двойных выключат...   25.1.2017, 12:21
- - moshkarow   в Высоковольтных сетях , если защита не проходит ...   25.1.2017, 15:42
- - S-cream   Вот не первый раз замечаю - самые горячие споры на...   25.1.2017, 16:26
- - Ваня Иванов   Олега, это у Вас там в Питере на всё требуют проек...   25.1.2017, 16:46
- - Гость_Алексей_*   Здравствуйте, хочу защитить чуть-чуть Ваню(а то со...   25.1.2017, 17:41
- - Фадик   Пришёл с работы,читаю и удивляюсь о том как всё та...   25.1.2017, 17:48
- - moshkarow   открою вам военную тайну : - ПУЭ на сарай не расп...   25.1.2017, 19:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 19:41) ... ...   25.1.2017, 19:50
|- - moshkarow   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 19...   25.1.2017, 20:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 20:15) чита...   25.1.2017, 20:33
|- - moshkarow   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 20...   26.1.2017, 9:53
- - Фадик   По поводу теплового расцепителя,то раньше,да и сей...   25.1.2017, 20:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Фадик @ 25.1.2017, 20:02) По повод...   25.1.2017, 20:30
|- - Фадик   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 20...   25.1.2017, 20:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Фадик @ 25.1.2017, 20:46) А чего я...   25.1.2017, 21:11
|- - Фадик   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.1.2017, 21...   25.1.2017, 21:31
- - Roman D   Кстати, о птицах:   25.1.2017, 22:11
- - гость олег   Камеди клаб отдыхает. Особенно про лабораторию пон...   26.1.2017, 1:12
- - S-cream   Постов нахреначили с сотню, ЭИЛ с ИФН приплели, Дв...   26.1.2017, 8:23
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 26.1.2017, 8:23) По...   26.1.2017, 12:37
- - Костян челябинский   S-cream,   26.1.2017, 9:43
- - orm999   Всем привет ) Ваня Иванов, к тебе вопросы: 1.Зачем...   27.1.2017, 12:18
|- - Гость   Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 12:18) Мне воп...   27.1.2017, 12:47
- - orm999   Цитата...источники информации указаны на первой ст...   27.1.2017, 14:20
|- - Олега   Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 14:20) Ни одно...   27.1.2017, 19:55
|- - Олега   Цитата(orm999 @ 27.1.2017, 14:20) .. нача...   30.1.2017, 11:30
- - moshkarow   для образца   27.1.2017, 16:23
- - orm999   Ваня, ты смотри дорогу не переходи больше, а то в...   30.1.2017, 10:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 24.3.2017, 14:12) Делайте ...   24.3.2017, 17:14