Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расход Э/энергии на стройплощадках , На двух строительных площадках разница в расходе в 2 раза

Почемучка
сообщение 25.1.2017, 9:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



На двух похожих по объему работ строительных площадках расход э.энергии по счетчикам 1 объект - 30 000 кВт*ч, 2 объект - 60 000 кВт*ч. На объектах примерно одинаковое количество бытовых вагончиков, по 4 прогревочных трансформатора, примерно одинаковый объем бетона прогревается за месяц. С чего начать, какие могут быть причины???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2017, 22:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Предлагаю для начала проверить мегаомметром сопротивление изоляции электрооборудования на обоих объектах и сравнить между собой результаты измерений на идентичных устройствах, уделив особое внимание подогревателям бетона.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 4:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены