Всем привет!
В электрике новичок, так что не судите строго ) Имеется 2 гаража общей площадью чуть менее 36 кв. метров. По проводке будет как один. Подключаю однофазную сеть. На входе вводный автомат 25А, счетчик и далее диф. автомат (20А, 30 mА) – это в коробке на гараже. Хочу произвести разветвление проводки. То есть, отдельно разетки, освещение, подвальное освещение, плюс освещение пристроенного к гаражу сарая(12 кв. метров.). Планирую Использовать УЗО + автомат так как вроде дешевле получается чем дифы - если я не прав, просьба пояснить. 1. Для того чтобы при какой-то нештатной ситуации отключалась только соответствующая «ветка» необходим селективное УЗО или можно обойтись обычными? 2. Не пойму, как учитывать номиналом вводного автомата?. То есть, выбирать ли узо в соответствии с ним или оно будет как бы запирающим, для обеспечения работоспособности остальных «веток»? 3. Как в данном случае быть если используются Дифы? Для обоих вариантов попытался начертить схемы. Схема 1 – С селективным УЗО Схема 2 –Без него |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3974 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый orm999! У Вас гараж или атомная электростанция? Вот набросал для Вашего гаража простенькую схемку:
В ней нет ничего лишнего! Можете ответить, зачем Вам для осветительных групп автоматы на 16 А ?! У вас там что киловаттные лампы стоят? Ставьте на освещение автоматы не более 6А типа "В", а на розеточную группу 10А, или максимум 16А типа "С". Что касается количества УЗО: чтобы не остаться в полной темноте, если сработает общее УЗО (или диффавтомат), можете сделать отдельную группу аварийного освещения на один или два светильника с лампами по 25 Вт, которая будет запитываться выше УЗО сразу после счётчика через автомат не более 3А типа "А" и этим же автоматом включаться при необходимости, примерно так: А товарисча, который Вам сказал, что нужно УЗО на 40 А не слушайте - это он, похоже, пошутил... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.1.2017, 18:43 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
А товарисча, который Вам сказал, что нужно УЗО на 40 А не слушайте - это он, похоже, пошутил... ![]() УДТ (УЗО - устарело) должно быть 40 А, 30 мА, типа А. Информацию об УДТ и их применении см. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59212 Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 23.1.2017, 22:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |