Работа генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа генератора |
6.2.2008, 22:15
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Никогда не приходилось сталкиваться с обслуживанием генераторов. Но вот возник вопрос....Имеем генератор на случай аварии общей сети. Напряжение упало. Запустили генератор. С его выхода пошло 220 вольт в домсеть. Теперь вопрос. А что будет после того, как напряжение вновь в сети появится , генератор я остановлю, но от сети не отсоеденю. То-есть на его обмотки придет напряжение из общей сети. Чревато это чем-то или нет?
|
|
|
![]() |
7.2.2008, 19:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...что с генератором будет... потому-что нужна конкретная ссылка в разговоре с заказчиками Главное, необходимо синхронизировать частоту сети и генератора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.2.2008, 20:27
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Главное, необходимо синхронизировать частоту сети и генератора. Ну, тогда уж давайте пройдем всю процедуру подключения генерации к ЕЭС. Самое простое - будьте добры установить делительную автоматику, большой комплекс защит и т.п. Представьте себе, что напряжение в сети исчезло из-за неустраненного короткого замыкания. ваш генератор, не будучи оснащенным необходимым комплексом РЗА, это КЗ будет подпитывать. Долго ли сохранится? Хуже, когда КЗ устранилось. Ваш генератор поддерживает напряжение в питающей сети, но частоту удержать не может. Отрабатывает АЧР и к моменту восстановления питания в основной сети потребители отключены. Следующий момент. Параллельная работа в ЕЭС связана с огромным количеством бюрократических процедур. Если Вы не не подключаетесь к системе ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнерги), то за выдачу мощности в сеть с вас могут взыскать, и немало. А хотите в ФОРЭМ войти (в принципе, это возможно) - будьте добры взять на себя обязательства в поставке строго оговоренного количества электроэнергии по строго оговоренному графику. Конечно, сгущаю краски с некоторым приколом. А попросту синхронизация бытового генератора с сетью недопустима. Никогда и ни при каких обстоятельствах. А обосновывающие документы постараюсь завтра подыскать. |
|
|
шалун Работа генератора 6.2.2008, 22:15
gomed12 Что-то похожее было в этой теме
http://www.electri... 7.2.2008, 0:04
шалун Спасибо коллега за ответ. Сейчас копаю эту тему. В... 7.2.2008, 14:48
gomed12 ЦитатаЧто в этом случае будет с генератором? Керды... 7.2.2008, 15:02
шалун Цитата(gomed12 @ 7.2.2008, 16:02) Приорит... 7.2.2008, 17:48
doro Цитата(шалун @ 6.2.2008, 22:15) Никогда н... 7.2.2008, 18:43
gomed12 Пока шалун почитайте
http://www.pereboev.net/docs... 7.2.2008, 20:52
Слава ЦитатаСпрашиваю о том ,что с генератором будет
А ... 7.2.2008, 21:40
mic61 Цитата(шалун @ 6.2.2008, 21:15) Никогда н... 8.2.2008, 14:36
Гость_fakel_* А как отреагирует на генератор трансформаторная бу... 8.2.2008, 16:50
шалун Если генератор устанавливать официально, то в ТУ б... 8.2.2008, 20:39
Anatoli Во первых если геннератор включить в паралель с ВЛ... 9.2.2008, 13:56
doro По этой теме (и связанным с ней) открывается разде... 19.2.2008, 13:08
gomed12 ЦитатаВывод: без ПЕРЕКИДНОГО РУБИЛЬНИКА - ОДНОЗНАЧ... 19.2.2008, 18:00
Anatoli Согласововать надо от определённой мощности, у нас... 19.2.2008, 22:00
шалун Большое спасибо за все ответы. Клиент,как я и дума... 20.2.2008, 0:54![]() ![]() ![]() |
|