Энергосбыт запретил к установке счетчик СА4У-И672М 10-20А через ТТ заявляя что ток длжен быть 3-5А, в чем разница?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 5.2.2008, 14:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8073
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
счетчик СА4У-И672М 10-20А

По-моему, такой счетчик прямого включения.
Для подключения через ТТ, счетчик д/б на ном. входной ток 5А.
Цитата
Трансформатор тока нормально выдает не более 5 А. То есть твой двадцатиамперный счетчик будет постоянно загружен максимум на 25%.

Цитата
только при условии примерного соответствия тока нагрузки номинальному току счетчика.

Добавлю.
При уменьшении нагрузки, а Вы занижаете посредством ТТ, счетчик будет работать при токах ниже 10 А, значит, класс точности ухудшится, увеличится разброс погрешности.
Этого сбыт не допустит, т.к. появляется возможность предъявления претензий со стороны абонента.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 6:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены