Энергосбыт запретил к установке счетчик СА4У-И672М 10-20А через ТТ заявляя что ток длжен быть 3-5А, в чем разница?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 4.2.2008, 22:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 4.2.2008, 19:59) *
Энергосбыт запретил к установке счетчик СА4У-И672М 10-20А через ТТ заявляя что ток длжен быть 3-5А, в чем разница?

Зайдите на сайт "ЛЭМЗ". В паспорте на счётчики указано где какие применять. Непосредственное включение 5(10)А, 10(20)А. Трансформаторное включение 5(6,25)А. Соответственно - номинальный (максимальный) ток,А.


--------------------