![]() прошу помощи со щитком в гараже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() прошу помощи со щитком в гараже |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи сделать щиток в гараже.
Ввод от столба идет в гараж.Там находится щиток (см.рис.). Из него провода идут в дом,подвал(и там свои щитки). От этих проводов буду брать электричество для гаража. Нарисовал такую схему. Вопросы: 1. Правильная схема или нет? 2. Правильное подключение диф.автоматов? 3. диф.автоматы каких параметров ставить? В гараже станков каких-либо нет. Все однофазное. Зимой включаю эл.калориферы. Вот для них и хочу на розетки поставить диф.автоматы ,дабы обезопасить себя от неприятностей. Главный приоритет-безопасность,потом цена. Спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
Рубильник (автомат.выключатель) такой ?
Такой? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Рубильник (автомат.выключатель) такой ? Это Автомат, но тоже пойдет. Чисто рубильники однополюсные, только посмотрел дороже Кстати, если на вводе будет автомат, то не обязательно на 40А, можно 32А с характеристикой "С ". Сечение кабеля на вводе в этом случае можно 4мм2. Сообщение отредактировал Andre_san - 10.12.2016, 22:15 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |