прошу помощи со щитком в гараже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прошу помощи со щитком в гараже |
10.12.2016, 19:59
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 |
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи сделать щиток в гараже.
Ввод от столба идет в гараж.Там находится щиток (см.рис.). Из него провода идут в дом,подвал(и там свои щитки). От этих проводов буду брать электричество для гаража. Нарисовал такую схему. Вопросы: 1. Правильная схема или нет? 2. Правильное подключение диф.автоматов? 3. диф.автоматы каких параметров ставить? В гараже станков каких-либо нет. Все однофазное. Зимой включаю эл.калориферы. Вот для них и хочу на розетки поставить диф.автоматы ,дабы обезопасить себя от неприятностей. Главный приоритет-безопасность,потом цена. Спасибо |
|
|
![]() |
10.12.2016, 20:23
Сообщение
#2
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи сделать щиток в гараже. Ввод от столба идет в гараж.Там находится щиток (см.рис.). Из него провода идут в дом,подвал(и там свои щитки). От этих проводов буду брать электричество для гаража. Нарисовал такую схему. Вопросы: 1. Правильная схема или нет? 2. Правильное подключение диф.автоматов? 3. диф.автоматы каких параметров ставить? В гараже станков каких-либо нет. Все однофазное. Зимой включаю эл.калориферы. Вот для них и хочу на розетки поставить диф.автоматы ,дабы обезопасить себя от неприятностей. Главный приоритет-безопасность,потом цена. Спасибо 1. так поприятней, с каким нибудь комутационным аппаратом на вводе 2. да 3. какая мощьность калориферов, сколько их, будет другая нагрузка? |
|
|
||
10.12.2016, 20:40
Сообщение
#3
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 |
1.
так поприятней, с каким нибудь комутационным аппаратом на вводе 2. да 3. какая мощьность калориферов, сколько их, будет другая нагрузка? калориферов три по 750Вт. Другой нагрузки не будет. Ну разве что болгарка и подобное кратковременно. это типа трехполюсный автомат? Какие амперы на нем должны быть? |
|
|
||
10.12.2016, 20:53
Сообщение
#4
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
калориферов три по 750Вт. Другой нагрузки не будет. Ну разве что болгарка и подобное кратковременно. это типа трехполюсный автомат? Какие амперы на нем должны быть? Вообще нагрузка у вас даже до трех квт. не дотягивает! Зачем тогда этот колхоз с распределением по трем фазам? -Ну, это я так изобразил обычный рубильник, можно трех полюсной если решаете делать как намалевали.. Можно одно полюсной если решите делать все на одной фазе. Номинал рубильника длжен быть выше нежели номиналы автоматов и диф . автоматов. Например, Дифы у вас на 25А 0.03mA, тогда Рубильник модульный ВН-32 1Р 40А выключатель нагрузки ИЭК или трех полюсной Рубильник модульный 40А, SD203/40 Ох старость не радость, не доглядел: освещение то у вас идет на одну из нижних нулевых шин, боюсь как бы ложных срабатываний диф. автоматов не было. В этом случаи можно цепи освещения подключать на верхнюю шину, см. малюнок Сообщение отредактировал Andre_san - 10.12.2016, 21:24 |
|
|
||
10.12.2016, 21:26
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 |
Вобщем нагрузка у вас даже до трех квт. не дотягивает! Зачем тогда этот колхоз с распределением по трем фазам? -Ну, это я так изобразил обычный рубильник, можно трех полюсной если решаете делать как намалевали.. Можно одно полюсной если решите делать все на одной фазе. Номинал рубильника длжен быть выше нежели номиналы автоматов и диф . автоматов. Например, Дифы у вас на 25А 0.03mA, тогда Рубильник модульный ВН-32 1Р 40А выключатель нагрузки ИЭК или трех полюсной Рубильник модульный 40А, SD203/40 про колхоз согласен, просто заходят три фазы.Вот и решил их использовать. Если запитаться от одной фазы, я так понял будет достаточно? |
|
|
10.12.2016, 21:33
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
про колхоз согласен, просто заходят три фазы.Вот и решил их использовать. Если запитаться от одной фазы, я так понял будет достаточно? При такой нагрузке, вполне. Но, не кто вас не ограничивает можете делать как на малевали. Можете резервные автоматы поставить на всякий случай, главное чтобы на задуманное денег хватило. |
|
|
mann прошу помощи со щитком в гараже 10.12.2016, 19:59
mann так нормально? 10.12.2016, 21:37
Andre_san Цитата(mann @ 10.12.2016, 20:37) так норм... 10.12.2016, 21:40
mann Рубильник (автомат.выключатель) такой ?
Такой? 10.12.2016, 21:51
Andre_san Цитата(mann @ 10.12.2016, 20:51) Рубильни... 10.12.2016, 21:59
mann Извините за назойливость,но хочу уточнить:
1. Авто... 10.12.2016, 22:09
Andre_san Цитата(mann @ 10.12.2016, 21:09) Извините... 10.12.2016, 22:27
просто Гоша На трёх квадратных метрах гаража делить свет и роз... 10.12.2016, 22:13
mann Цитата(просто Гоша @ 10.12.2016, 23:13) Н... 10.12.2016, 22:17
просто Гоша Ну и хорошо, что такой упёртый.
Дифавтомат защищ... 10.12.2016, 22:25
mann Цитата(просто Гоша @ 10.12.2016, 23:25) Н... 10.12.2016, 22:41
Andre_san Цитата(mann @ 10.12.2016, 21:41) На входе... 10.12.2016, 22:48
сергей_абрамов Чем калориферы три штуки, лучше тёплый пол сделать... 10.12.2016, 22:29
mann Спасибо.
Я так понимаю, схема от одной фазы, с одн... 10.12.2016, 22:54
Andre_san Цитата(mann @ 10.12.2016, 21:54) Спасибо.... 10.12.2016, 23:05
mann Цитата(Andre_san @ 11.12.2016, 0:05) Боль... 10.12.2016, 23:50
moshkarow Цитата(mann @ 10.12.2016, 23:50) Скажите ... 11.12.2016, 8:02
mann Цитата(moshkarow @ 11.12.2016, 9:02) фифт... 11.12.2016, 9:30
Фадик Для защиты от замыкания хватает и обычного АВ, УЗО... 11.12.2016, 12:50
mann скажите ,если автоматы на 16А поставить группы С ?... 16.12.2016, 22:54
Andre_san Цитата(mann @ 16.12.2016, 21:54) Наскольк... 16.12.2016, 23:23
mann Цитата(Andre_san @ 17.12.2016, 0:23) В че... 16.12.2016, 23:33
Andre_san Цитата(mann @ 16.12.2016, 22:33) незнаю. ... 16.12.2016, 23:50
mann Спасибо Вам! 16.12.2016, 23:56
Andre_san Кстати говоря, для того чтобы быть на сто проценто... 17.12.2016, 0:05
mann Спрошу еще совета знающих людей: если стены обшива... 17.12.2016, 7:55
Шаровая молния Цитата(Andre_san @ 17.12.2016, 0:50) Разн... 20.12.2016, 9:10
mann Прошу ответа на данный вопрос: ноль для света подк... 4.1.2017, 19:35
off.open Цитата(mann @ 4.1.2017, 19:35) Прошу отве... 4.1.2017, 20:24
mann спасибо. А как это сделать чисто технически? Клемм... 4.1.2017, 20:37
off.open Цитата(mann @ 4.1.2017, 20:37) спасибо. А... 4.1.2017, 21:56
mann думаю так можно? 4.1.2017, 22:21
off.open Цитата(mann @ 4.1.2017, 22:21) думаю так ... 4.1.2017, 22:30![]() ![]() ![]() |
|