Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

прошу помощи со щитком в гараже

mann
сообщение 10.12.2016, 19:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 10.12.2016
Из: Тула
Пользователь №: 50717



Здравствуйте! Прошу Вашей помощи сделать щиток в гараже.
Ввод от столба идет в гараж.Там находится щиток (см.рис.). Из него провода идут в дом,подвал(и там свои щитки). От этих проводов буду брать электричество для гаража.
Нарисовал такую схему. Вопросы:
1. Правильная схема или нет?
2. Правильное подключение диф.автоматов?
3. диф.автоматы каких параметров ставить? В гараже станков каких-либо нет. Все однофазное. Зимой включаю эл.калориферы. Вот для них и хочу на розетки поставить диф.автоматы ,дабы обезопасить себя от неприятностей.
Главный приоритет-безопасность,потом цена.
Спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andre_san
сообщение 10.12.2016, 20:23
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(mann @ 10.12.2016, 18:59) *
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи сделать щиток в гараже.
Ввод от столба идет в гараж.Там находится щиток (см.рис.). Из него провода идут в дом,подвал(и там свои щитки). От этих проводов буду брать электричество для гаража.
Нарисовал такую схему. Вопросы:
1. Правильная схема или нет?
2. Правильное подключение диф.автоматов?
3. диф.автоматы каких параметров ставить? В гараже станков каких-либо нет. Все однофазное. Зимой включаю эл.калориферы. Вот для них и хочу на розетки поставить диф.автоматы ,дабы обезопасить себя от неприятностей.
Главный приоритет-безопасность,потом цена.
Спасибо

1.
Прикрепленное изображение

так поприятней, с каким нибудь комутационным аппаратом на вводе
2. да
3. какая мощьность калориферов, сколько их, будет другая нагрузка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mann
сообщение 10.12.2016, 20:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 10.12.2016
Из: Тула
Пользователь №: 50717



Цитата(Andre_san @ 10.12.2016, 21:23) *
1.
Прикрепленное изображение

так поприятней, с каким нибудь комутационным аппаратом на вводе
2. да
3. какая мощьность калориферов, сколько их, будет другая нагрузка?

калориферов три по 750Вт. Другой нагрузки не будет. Ну разве что болгарка и подобное кратковременно.


Цитата(Andre_san @ 10.12.2016, 21:23) *
1.
Прикрепленное изображение

с каким нибудь комутационным аппаратом на вводе

это типа трехполюсный автомат? Какие амперы на нем должны быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 10.12.2016, 20:53
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(mann @ 10.12.2016, 19:40) *
калориферов три по 750Вт. Другой нагрузки не будет. Ну разве что болгарка и подобное кратковременно.
это типа трехполюсный автомат? Какие амперы на нем должны быть?

Вообще нагрузка у вас даже до трех квт. не дотягивает! Зачем тогда этот колхоз с распределением по трем фазам?
-Ну, это я так изобразил обычный рубильник, можно трех полюсной если решаете делать как намалевали..
Можно одно полюсной если решите делать все на одной фазе. Номинал рубильника длжен быть выше нежели номиналы автоматов и диф . автоматов. Например, Дифы у вас на 25А 0.03mA, тогда Рубильник модульный ВН-32 1Р 40А выключатель нагрузки ИЭК или трех полюсной Рубильник модульный 40А, SD203/40

Ох старость не радость, не доглядел:
Прикрепленное изображение

освещение то у вас идет на одну из нижних нулевых шин, боюсь как бы ложных срабатываний диф. автоматов не было. В этом случаи можно цепи освещения подключать на верхнюю шину, см. малюнок

Сообщение отредактировал Andre_san - 10.12.2016, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mann
сообщение 10.12.2016, 21:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 10.12.2016
Из: Тула
Пользователь №: 50717



Цитата(Andre_san @ 10.12.2016, 21:53) *
Вобщем нагрузка у вас даже до трех квт. не дотягивает! Зачем тогда этот колхоз с распределением по трем фазам?
-Ну, это я так изобразил обычный рубильник, можно трех полюсной если решаете делать как намалевали..
Можно одно полюсной если решите делать все на одной фазе. Номинал рубильника длжен быть выше нежели номиналы автоматов и диф . автоматов. Например, Дифы у вас на 25А 0.03mA, тогда Рубильник модульный ВН-32 1Р 40А выключатель нагрузки ИЭК или трех полюсной Рубильник модульный 40А, SD203/40

про колхоз согласен, просто заходят три фазы.Вот и решил их использовать. Если запитаться от одной фазы, я так понял будет достаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 10.12.2016, 21:33
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(mann @ 10.12.2016, 20:26) *
про колхоз согласен, просто заходят три фазы.Вот и решил их использовать. Если запитаться от одной фазы, я так понял будет достаточно?

При такой нагрузке, вполне. Но, не кто вас не ограничивает можете делать как на малевали. Можете резервные автоматы поставить на всякий случай, главное чтобы на задуманное денег хватило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mann   прошу помощи со щитком в гараже   10.12.2016, 19:59
- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 18:59) Здравств...   10.12.2016, 20:23
|- - mann   Цитата(Andre_san @ 10.12.2016, 21:23) 1. ...   10.12.2016, 20:40
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 19:40) калорифе...   10.12.2016, 20:53
|- - mann   Цитата(Andre_san @ 10.12.2016, 21:53) Воб...   10.12.2016, 21:26
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 20:26) про колх...   10.12.2016, 21:33
- - mann   так нормально?   10.12.2016, 21:37
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 20:37) так норм...   10.12.2016, 21:40
- - mann   Рубильник (автомат.выключатель) такой ? Такой?   10.12.2016, 21:51
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 20:51) Рубильни...   10.12.2016, 21:59
- - mann   Извините за назойливость,но хочу уточнить: 1. Авто...   10.12.2016, 22:09
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 21:09) Извините...   10.12.2016, 22:27
- - просто Гоша   На трёх квадратных метрах гаража делить свет и роз...   10.12.2016, 22:13
|- - mann   Цитата(просто Гоша @ 10.12.2016, 23:13) Н...   10.12.2016, 22:17
- - просто Гоша   Ну и хорошо, что такой упёртый. Дифавтомат защищ...   10.12.2016, 22:25
|- - mann   Цитата(просто Гоша @ 10.12.2016, 23:25) Н...   10.12.2016, 22:41
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 21:41) На входе...   10.12.2016, 22:48
- - сергей_абрамов   Чем калориферы три штуки, лучше тёплый пол сделать...   10.12.2016, 22:29
- - mann   Спасибо. Я так понимаю, схема от одной фазы, с одн...   10.12.2016, 22:54
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 10.12.2016, 21:54) Спасибо....   10.12.2016, 23:05
|- - mann   Цитата(Andre_san @ 11.12.2016, 0:05) Боль...   10.12.2016, 23:50
|- - moshkarow   Цитата(mann @ 10.12.2016, 23:50) Скажите ...   11.12.2016, 8:02
|- - mann   Цитата(moshkarow @ 11.12.2016, 9:02) фифт...   11.12.2016, 9:30
- - Фадик   Для защиты от замыкания хватает и обычного АВ, УЗО...   11.12.2016, 12:50
- - mann   скажите ,если автоматы на 16А поставить группы С ?...   16.12.2016, 22:54
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 16.12.2016, 21:54) Наскольк...   16.12.2016, 23:23
|- - mann   Цитата(Andre_san @ 17.12.2016, 0:23) В че...   16.12.2016, 23:33
|- - Andre_san   Цитата(mann @ 16.12.2016, 22:33) незнаю. ...   16.12.2016, 23:50
|- - mann   Спасибо Вам!   16.12.2016, 23:56
- - Andre_san   Кстати говоря, для того чтобы быть на сто проценто...   17.12.2016, 0:05
- - mann   Спрошу еще совета знающих людей: если стены обшива...   17.12.2016, 7:55
- - Шаровая молния   Цитата(Andre_san @ 17.12.2016, 0:50) Разн...   20.12.2016, 9:10
- - mann   Прошу ответа на данный вопрос: ноль для света подк...   4.1.2017, 19:35
|- - off.open   Цитата(mann @ 4.1.2017, 19:35) Прошу отве...   4.1.2017, 20:24
- - mann   спасибо. А как это сделать чисто технически? Клемм...   4.1.2017, 20:37
|- - off.open   Цитата(mann @ 4.1.2017, 20:37) спасибо. А...   4.1.2017, 21:56
- - mann   думаю так можно?   4.1.2017, 22:21
- - off.open   Цитата(mann @ 4.1.2017, 22:21) думаю так ...   4.1.2017, 22:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 