электропроводка в квартире , вводной кабель в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электропроводка в квартире , вводной кабель в квартиру |
27.11.2016, 11:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2016 Пользователь №: 50584 |
Здравствуйте помогите пожалуйста
На щите в квартире 380В макс ток 40А общая мощность приборов 36кВт рабочий ток получ 55А, нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы) заранее спасибо |
|
|
![]() |
28.11.2016, 23:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не удивлюсь, если ТС эти "40" узрел на УЗОшке ))))
Андрей СС, фото потрохов щита с этими 40А будут? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
29.11.2016, 23:12
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2016 Пользователь №: 50584 |
|
|
|
30.11.2016, 0:29
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Узо на 40А и на щите табличка с натписью 220/380. 40А Во! УЗО!Узо не ограничивает нагрузку, смотрите внимательней, там наверняка перед УЗО стоит автомат номиналом не более 25А (например С25), что соответствует 15 кВА (~15кВт) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.11.2016, 20:13
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2016 Пользователь №: 50584 |
Во! УЗО! Узо не ограничивает нагрузку, смотрите внимательней, там наверняка перед УЗО стоит автомат номиналом не более 25А (например С25), что соответствует 15 кВА (~15кВт) Да вы правы 25А на площадке, но вопрос в том кабель не опасно оставлять?? Или если будет одновременно вкл больше 15 кВт просто сработает автомат и все??? |
|
|
30.11.2016, 20:28
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да вы правы 25А на площадке, но вопрос в том кабель не опасно оставлять?? Или если будет одновременно вкл больше 15 кВт просто сработает автомат и все??? не опасно, да сработает и все... Одно НО! Данный 3Р автомат сработает не только по достижении 15кВт по трем фазам, но и при достижении 5ти и более кВт на ЛЮБОЙ из трех фаз... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.11.2016, 20:51
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
не опасно, да сработает и все... Одно НО! Данный 3Р автомат сработает не только по достижении 15кВт по трем фазам, но и при достижении 5ти и более кВт на ЛЮБОЙ из трех фаз... Я могу и ошибаться,но кажется если 3Р АВ,то это три АВ объединённых в одну группу,под общее отключение,но ампер каждый из трёх держит столько сколько написано 25А значит 25А и ни ко кого деления на три нет.Если не прав поправте. |
|
|
Андрей СС электропроводка в квартире 27.11.2016, 11:41
zendo057 Что бы ответить надо знать какая у вас нагрузка. 27.11.2016, 11:55
гость олег Я думаю если грамотно распределить нагрузку по фаз... 27.11.2016, 14:07
Олега Цитата(Андрей СС @ 27.11.2016, 11:41) .. ... 27.11.2016, 14:20
Андрей СС Цитата(Андрей СС @ 27.11.2016, 11:41) Здр... 28.11.2016, 8:56
Искра Цитата(Андрей СС @ 28.11.2016, 9:56) Я та... 28.11.2016, 9:24
Андрей СС Цитата(Искра @ 28.11.2016, 9:24) А ... 28.11.2016, 18:55
гость олег Цитата(Андрей СС @ 28.11.2016, 18:55) мед... 28.11.2016, 19:21
Shura_with_KINEF Вы не озвучили какой сейчас проложен кабель, кто ж... 28.11.2016, 9:30
ЛЕША Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2016, 13... 28.11.2016, 10:09
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2016, 9:3... 28.11.2016, 11:24
S-cream гость олег, да бросьте. Сбыту пофиг какой автомат ... 28.11.2016, 20:40
Andre_san Я так думаю 10мм2 кабель, это перебор. При водном ... 28.11.2016, 20:41
Искра Ну тогда я теряюсь в догадках: трехфазное, 40 А, к... 28.11.2016, 21:20
Andre_san Цитата(Искра @ 28.11.2016, 20:20) нагрузк... 28.11.2016, 22:43
S-cream Фадик, а как это противоречит тому, что сказал хар... 30.11.2016, 21:07
Фадик Цитата(S-cream @ 30.11.2016, 21:07) ... 30.11.2016, 21:19
Андрей СС Цитата(Фадик @ 30.11.2016, 21:19) Согласе... 1.12.2016, 23:19
savelij® не будет на него 15 кВт, максимум 5 2.12.2016, 0:22![]() ![]() ![]() |
|