Генератор и УЗО , Срабатывает Диф при работе АТС генератора | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Генератор и УЗО , Срабатывает Диф при работе АТС генератора | 
	 
	 
| Гость_Гость_Игорь_*_* | 
			
			  21.11.2016, 22:23
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Есть вопрос. Подключаю коттедж через генератор с АТС. Была следующая схема: дифавтомат на 25А (на него приходит с улицы), с него уходит на генератор, с генератора приходит на другой дифавтомат 20А, с этого дифа уже подключены все другие автоматы по дому. При отключения вводного дифа, генератор заводится, напряжение подается в дом и все ок. При включении вводного дифа генератор глохнет, секунд через 5-10 переключает ток с улицы через себя в дом и при этом срабатывает второй диф. (все обычные автоматы отключены при этом по дому). Попробовал заменить второй диф на обычный автомат, начал срабатывать первый диф. В итоге и вместо первого дифа воткнул обычный автомат и все стало нормально. Но дом остался без защиты на утечку. В чем может быть причина? Дифы рабочие, пробовал менять - та же песня. напряжение на входе 175В, напряжение с генератора 220В, напряжение между нолем и землей 1В. Ноль и землю пробовал соединять между собой, ничего не помогает.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  25.11.2016, 9:37
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | 
       
			
			 
				Тогда  вход от ввода сфазируйте фазу на фазу, ноль на ноль -о чем вы сами ранее написали.
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
 Гость_Игорь_*   Генератор и УЗО   21.11.2016, 22:23
 
 Pantryk   Подробная схема с разводкой в том числе заземляющи...   21.11.2016, 23:12
 
 Гость_Игорь_*   ATS встроенная. Модель генератора HYUNDAI HHY 7000...   21.11.2016, 23:27
 
 Pantryk   Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать что где и...   22.11.2016, 14:20
 
 ez81   установите диф  в доме в щите и забудьте.   22.11.2016, 15:14
 
 Гость_Игорь_*   ну собственно в доме в щите и выбивает, на него и ...   22.11.2016, 15:38
 
 ez81   Поясню - на вводе после  АВР,  до автоматических в...   22.11.2016, 17:07
 
 Гость_Игорь_*   Именно так и стоял второй диф, после генератора в ...   22.11.2016, 21:14
 
 ez81   А где Вы разделение проводите на РЕ и Н  ведь оно ...   23.11.2016, 12:23
 
 Pantryk   А перед тем как отключаете 1 диф, второй в это вре...   23.11.2016, 14:51
 
 Гость_Игорь_*   Ez81 - сборкой щитов я не занимался, я только подк...   24.11.2016, 1:03
 
 Гость_Игорь_*   Ez81 - PE и N разделяется до дифов в щите.   24.11.2016, 1:12
 
 Shura_with_KINEF   УЗО (защитные реле дифференциального тока), дифы (...   24.11.2016, 8:34
 
 Гость_Игорь_*   Домучил я наконец таки этот генератор. Смысл был в...   24.11.2016, 16:40
 
 ez81   АВР-сфазирован???   24.11.2016, 17:53
 
 Гость_Игорь_*   ez81 - я не знаю какой он, все внутри зашито в ген...   24.11.2016, 19:04![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 