![]() Генератор и УЗО , Срабатывает Диф при работе АТС генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Генератор и УЗО , Срабатывает Диф при работе АТС генератора |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть вопрос. Подключаю коттедж через генератор с АТС. Была следующая схема: дифавтомат на 25А (на него приходит с улицы), с него уходит на генератор, с генератора приходит на другой дифавтомат 20А, с этого дифа уже подключены все другие автоматы по дому. При отключения вводного дифа, генератор заводится, напряжение подается в дом и все ок. При включении вводного дифа генератор глохнет, секунд через 5-10 переключает ток с улицы через себя в дом и при этом срабатывает второй диф. (все обычные автоматы отключены при этом по дому). Попробовал заменить второй диф на обычный автомат, начал срабатывать первый диф. В итоге и вместо первого дифа воткнул обычный автомат и все стало нормально. Но дом остался без защиты на утечку. В чем может быть причина? Дифы рабочие, пробовал менять - та же песня. напряжение на входе 175В, напряжение с генератора 220В, напряжение между нолем и землей 1В. Ноль и землю пробовал соединять между собой, ничего не помогает.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
установите диф в доме в щите и забудьте.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 16:07 |
|
![]() |