Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Коробки скрытой проводки , в непроходных горючих

Олега
сообщение 31.1.2008, 18:57
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1.Какие мет.коробки (распределительные и установочные) можно использовать для установки в гипрок. За гипроком каркас с минватой неизвестных свойств и дерево (стропила,обрешетка).
Помещение называется мансарда, т.е. чердак?

2.Заказчик требует скрытой проводки. "Пирожок" потолка (крыши) состоит из железа, обрешетки, и 2-х слоев ЦСП. Было желание забросить за ЦСП м/рукав. Но ввиду опаски попадалова с молнией наметился мыслительный тупичок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 31.1.2008, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7992
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Попробуйте вообще без коробок.
2. В трубе, рукаве по стропилам с внутренней или с наружной стороны.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 12:53
Rambler's Top100     