Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
14.11.2016, 11:39
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000). Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ. Вот данные паспорта ТМГ-1000: Ток холостого хода - 2,72 %; Потери холостого хода - 3115,5 Вт; Напряжение короткого замыкания - 5,65%; Потери короткого замыкания -11495 Вт. За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!! Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!! Спасибо за комментарии. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
18.11.2016, 14:57
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика.
|
|
|
18.11.2016, 18:29
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Конечно может быть и так, но трансформатор бракуется на основе испытаний, а не показаний счетчика. Согласен, вот кто должен производить испытания? Завод изготовитель или потребитель? И еще, температура масла при ХХ 50 град . Также в наличии перекос т токов по ВН тр-ра до 26%. Все это указывает на КЗ в обмотках ВН тр-ра!!! |
|
|
arakl Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 14.11.2016, 11:39
с2н5он с коэффициентами ничего не напутали? 14.11.2016, 11:59
Pantryk А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при... 14.11.2016, 12:11
arakl Цитата(Pantryk @ 14.11.2016, 13:11) А ТТ ... 14.11.2016, 13:28
Roman D Цитата(arakl @ 14.11.2016, 12:28) Подозре... 15.11.2016, 1:29
arakl Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 2:29) Принци... 15.11.2016, 8:30
Roman D Цитата(arakl @ 15.11.2016, 7:30) Для это ... 15.11.2016, 12:39
arakl Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 13:39) Оптоп... 15.11.2016, 14:50
yurandol Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку... 14.11.2016, 12:13
arakl Цитата(yurandol @ 14.11.2016, 13:13) Новы... 14.11.2016, 12:56
Гость Рин Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами н... 14.11.2016, 12:57
Гость Рин Цитата(arakl @ 14.11.2016, 13:28) ТТ не т... 14.11.2016, 14:51
arakl Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 15:51) Сму... 14.11.2016, 17:18
Гость Рин Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел к... 15.11.2016, 6:07
Гость Рин Может пригодится.
Для интереса отправляю данные тр... 15.11.2016, 9:33
arakl Спасибо.
Данные папортные или как? 15.11.2016, 9:55
Pantryk Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что то... 15.11.2016, 15:37
arakl Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 16:37) Я так... 15.11.2016, 17:19
Roman D Цитата(arakl @ 15.11.2016, 16:19) ТТ 100/... 15.11.2016, 19:19
Roman D Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, т... 15.11.2016, 16:40
Pantryk Но как объяснить то, что с примерно похожим порядк... 15.11.2016, 21:50
Roman D Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 20:50) Но ка... 15.11.2016, 22:19
arakl Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 23:19) Да, п... 16.11.2016, 16:51
ЛЕША Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29) Все это... 19.11.2016, 0:34

arakl Цитата(ЛЕША @ 19.11.2016, 1:34) Нормальна... 21.11.2016, 15:25

ЛЕША Цитата(arakl @ 21.11.2016, 19:25) Вопрос,... 21.11.2016, 15:30
Roman D Цитата(arakl @ 18.11.2016, 17:29) Согласе... 19.11.2016, 7:50
Pantryk Не прошел испытания на электромагнитную совместимо... 18.11.2016, 15:40
Torero2016 Чем закончилась эпопея с потерями хх трансформатор... 6.7.2022, 18:00
Гость А вы правильно посчитали с Вт и кВт делить на 1000... 7.9.2022, 14:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 6:43 |
|
|
|
|