Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000). Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ. Вот данные паспорта ТМГ-1000: Ток холостого хода - 2,72 %; Потери холостого хода - 3115,5 Вт; Напряжение короткого замыкания - 5,65%; Потери короткого замыкания -11495 Вт. За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!! Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!! Спасибо за комментарии. |
|
|
![]() |
14.11.2016, 12:11
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож.
|
|
|
14.11.2016, 13:28
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
А ТТ не меняли? Может жуткая погрешность учета при недогрузе? Если ТТ по углу врет нещадно, как раз и получается, что полная мощность ХХ в районе 27 кВА учитывается как активная. Тогда порядок цифр похож. ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН. А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе? Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами не нормируются, для каждого тр-ра они свои и приводятся в распорте тр-ра или шильдике. У Вас примерно должно быть 3,1155*24*27=2008 кВт. Т.е. ровно в 10 раз меньше. Разбирайтесь с учетом электроэнергии. Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт. Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН? |
|
|
15.11.2016, 1:29
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН? Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась. EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
15.11.2016, 8:30
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Принципиальной разницы нет, если схема узла учета не менялась. EMS вроде не учитывает Ктр, хотя его можно вбить в счетчик. Совершенно верно, в счетчике нет коэффициента. Ячейку учета мы не открывали, она опломбирована инспектором. Может быть коммутационные скачки при отключении-подключении негативно повлияли на приборы учета? Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел коэффициент. Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго. Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика. Сообщение отредактировал arakl - 15.11.2016, 8:32 |
|
|
15.11.2016, 12:39
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для это надо зайти в программу счетчика через оптопорт, который опломбирован облэнерго. Сегодня хочу нагрузить транс АД насоса 75 кВт и снять показания, а также ток и напряжение на счетчика. Оптопорт блокируется пломбой, но только на запись. Идея с прогрузкой неплохая. Поскольку параметры трансформатора не менялись, коммутационные токи - тоже; как и токи в линии. С чего бы узлу учёта сгинуть? Но смотрите, может счетчик индицирует ошибку (Ег) вверху. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
arakl Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 14.11.2016, 11:39
с2н5он с коэффициентами ничего не напутали? 14.11.2016, 11:59
arakl Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 13:39) Оптоп... 15.11.2016, 14:50
yurandol Новый трансформатор где изготовлен? Выложите бирку... 14.11.2016, 12:13
arakl Цитата(yurandol @ 14.11.2016, 13:13) Новы... 14.11.2016, 12:56
Гость Рин Ток хх, потери кз и т.п. нормативным документами н... 14.11.2016, 12:57
Гость Рин Цитата(arakl @ 14.11.2016, 13:28) ТТ не т... 14.11.2016, 14:51
arakl Цитата(Гость Рин @ 14.11.2016, 15:51) Сму... 14.11.2016, 17:18
Гость Рин Точно, а может кто то потыкал на счетчике и ввел к... 15.11.2016, 6:07
Гость Рин Может пригодится.
Для интереса отправляю данные тр... 15.11.2016, 9:33
arakl Спасибо.
Данные папортные или как? 15.11.2016, 9:55
Pantryk Я так понял у вас высокое 6 кВ. получается, что то... 15.11.2016, 15:37
arakl Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 16:37) Я так... 15.11.2016, 17:19
Roman D Цитата(arakl @ 15.11.2016, 16:19) ТТ 100/... 15.11.2016, 19:19
Roman D Если у Вас ТТ 100/5, и класс точности - не 0,5s, т... 15.11.2016, 16:40
Pantryk Но как объяснить то, что с примерно похожим порядк... 15.11.2016, 21:50
Roman D Цитата(Pantryk @ 15.11.2016, 20:50) Но ка... 15.11.2016, 22:19
arakl Цитата(Roman D @ 15.11.2016, 23:19) Да, п... 16.11.2016, 16:51
Гость Конечно может быть и так, но трансформатор бракует... 18.11.2016, 14:57
arakl Цитата(Гость @ 18.11.2016, 15:57) Конечно... 18.11.2016, 18:29
ЛЕША Цитата(arakl @ 18.11.2016, 22:29) Все это... 19.11.2016, 0:34

arakl Цитата(ЛЕША @ 19.11.2016, 1:34) Нормальна... 21.11.2016, 15:25

ЛЕША Цитата(arakl @ 21.11.2016, 19:25) Вопрос,... 21.11.2016, 15:30
Roman D Цитата(arakl @ 18.11.2016, 17:29) Согласе... 19.11.2016, 7:50
Pantryk Не прошел испытания на электромагнитную совместимо... 18.11.2016, 15:40
Torero2016 Чем закончилась эпопея с потерями хх трансформатор... 6.7.2022, 18:00
Гость А вы правильно посчитали с Вт и кВт делить на 1000... 7.9.2022, 14:12![]() ![]() ![]() |
|