![]() Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потери холостого хода и ток хх ТМГ-1000 , Соответствие потерь в тр-ре стандартам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день коллеги.
Приобрели и установили новый трансформатор ТМГ-1000 (взамен ТМ-1000). Вопрос: Каковы должны быть потери в трансформаторе согласно нормативных документов? Ток хх, потери ХХ, напряжение КЗ, потери КЗ. Вот данные паспорта ТМГ-1000: Ток холостого хода - 2,72 %; Потери холостого хода - 3115,5 Вт; Напряжение короткого замыкания - 5,65%; Потери короткого замыкания -11495 Вт. За период 27 суток по счетчику (высокая сторона) трансформатор потребил 20800 кВт*ч !!!!! Т.к. нагрузки не было - это потери в трансформаторе!!!! Для сравнения на старом тр-ре за данный период 2000 кВт*ч. Т.е. потери нового тр-ра в 10 раз выше!!!! Спасибо за комментарии. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ТТ не трогали (опламбированные) Единственное, что заменили тр-р с звезды на треугольник по ВН. А, вот по поводу погрешности ТТ, так работали на старом трнсе? Ваш расчет приблизительный. По моим расчетам постоянные потери (в стале) Рхх=5,14 КВт, переменные ( в обмотке) Ркк=1,55 кВт, то есть суммарные по активу потери 6,69 к Вт. Учет не трогали: Электронный счетчик EMS 2.214 двухэлементный, ТОЛ-10 -2шт, НТМИ-10 -1 шт. Подозрение, что схема 2-элементная учета не коррекно работает с новым тр-ром на обмотке Д по ВН? При хх тр-ра есть только потери в стали, а именно они указаны Вами и составляют 3115,5 Вт. Поэтому мой расчет правильный. Потери в меди (Рк) существуют если есть нагрузка. Замена звезды на треугольник на потери не влияет. Смущает, что потери увеличились ровно в 10 раз, если бы такого не было, то можно было бы предположить, что кто то включает нагрузку, а никто об этом не знает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 14:30 |
|
![]() |