Однофазное к.з. , Достаточность расчета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Однофазное к.з. , Достаточность расчета |
24.1.2008, 10:18
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В каком утвержденном документе записано, что достаточно расчета однофазного к.з.? Если ввод и магистрали в основном трехфазные. Большинство проектов вижу с однофазным расчетом.
|
|
|
![]() |
27.1.2008, 12:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если скажу: однофазное встречается чаще, не поверите.
В данном случае "наверное"-утверждение, а не сомнение. А чтобы не было сомнений сами считайте и сравнивайте и вопросы отпадут сами по себе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.1.2008, 11:09
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если скажу: однофазное встречается чаще, не поверите. В данном случае "наверное"-утверждение, а не сомнение. А чтобы не было сомнений сами считайте и сравнивайте и вопросы отпадут сами по себе. Считаю козу по Р153-34,0-20.527. По-честному(как позволяют исходники).Кстати, обязательным (для дальнейшего сравнения) является и двухфазное к.з. Ни разу не получил значение однофазного тока к.з. больше трехфазного. Как это может быть, не представляю. "Наверное, в случае более мощных потребителей указанный расчет представляет и практическую ценность." И в случае более приближенных к трансформаторам, и в случае более мощных трансформаторов. Прикиньте ТП (с трансом ТМ-630) стоит во дворе. ГРЩ на л/кл в 15м (АСБ4х185) от ТП. Квартира на 1м этаже - 5м от ГРЩ. А мне навяливают в магазине серию Домовой. Нормуль? |
|
|
Олега Однофазное к.з. 24.1.2008, 10:18
gomed12 Однофазное к.з., наверное, выше чем многофазное. 25.1.2008, 16:59
Олега Цитата(gomed12 @ 25.1.2008, 16:59) Однофа... 25.1.2008, 20:12
Victor195002 Добрый вечер.
Вопрос, наверное, не столько в часто... 27.1.2008, 21:22
gomed12 Конечно же дело в том, что вся защитная аппаратура... 27.1.2008, 22:27
Victor195002 Добрый вечер.
Я бы ещё не забыл про отключающую сп... 27.1.2008, 23:32
gomed12 Добрый вечер!
Говоря об отключающей способност... 28.1.2008, 21:21
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(gomed12 @ 28.1.2008, 21... 29.1.2008, 1:23
gomed12 Цитата(Victor195002 @ 29.1.2008, 1:23) 2.... 29.1.2008, 11:48
Electric LNB Цитата(gomed12 @ 29.1.2008, 11:48) Почему... 29.1.2008, 13:05![]() ![]() ![]() |
|