1. при осмотре в крун 6кв отсутствуют показания приборов напряжения, причины?
2. при осмотре маломасляного выключателя было обнаружено снижение уровня масла, причины?
3. при осмотре многообъемного выключателя было обнаружено снижение уровня масла во вводах, причины?
4. при осмотре многообъемного выключателя было обнаружено снижение уровня масла, причины?
5. при осмотре силового трансформатора было обнаружено снижение уровня масла во вводах, причины?
6. при осмотре силового трансформатора было обнаружено снижение уровня масла, причины?
7. при обходе ОРУ в зимнее время, на разъединителе в двух фазах на контактах лежит снег, а на третьей нет, причины?
8. при выводе из работы линии, выключатель не отключился, причины?
9. при обходе ОРУ 220кв было зафиксировано потрескивание на ошиновке секции, причины?
10. при обходе в ЗРУ зафиксировано понижение напряжение на шинах 0.4 кв, как устранить ненормальный режим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 27.10.2016, 19:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Виталес @ 27.10.2016, 17:52) *
10. при обходе в ЗРУ зафиксировано понижение напряжение на шинах 0.4 кв, как устранить ненормальный режим?

Именно 0.4 кв ?
на сколько пониженное .
РПН переставить на другую ступень ( выше )
РПН - регулирование под нагрузкой, то есть без отключения нагрузки и питания трансформатора.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виталес   Электрическая подстанция   27.10.2016, 17:52
- - moshkarow   Цитата(Виталес @ 27.10.2016, 18:52) 1. пр...   27.10.2016, 18:03
|- - Виталес   [quote name='moshkarow' date='27.10.20...   27.10.2016, 18:14
- - moshkarow   Цитата(Виталес @ 27.10.2016, 17:52) 8. п...   27.10.2016, 18:15
|- - Виталес   Цитата(moshkarow @ 27.10.2016, 19:15) цел...   27.10.2016, 18:28
- - moshkarow   Цитата(Виталес @ 27.10.2016, 17:52) 8. п...   27.10.2016, 18:20
- - moshkarow   Растройство регулировок механический износ деталей...   27.10.2016, 18:53
|- - Виталес   Цитата(moshkarow @ 27.10.2016, 19:53) Рас...   27.10.2016, 19:00
- - moshkarow   Цитата(Виталес @ 27.10.2016, 17:52) 10. п...   27.10.2016, 19:05
|- - Виталес   Цитата(moshkarow @ 27.10.2016, 20:05) Име...   27.10.2016, 19:18
- - Виталес   Друзья, дополните пожалуйста, про маслонаполненное...   29.10.2016, 13:37
- - moshkarow   Пособие для изучения правил технической эксплуатац...   29.10.2016, 13:51
- - Сергей ДД   Цитата(Виталес @ 27.10.2016, 17:52) 1. пр...   29.10.2016, 15:53
|- - Виталес   Цитата(Сергей ДД @ 29.10.2016, 16:53) При...   29.10.2016, 17:26
- - Null   Цитата(Виталес @ 27.10.2016, 18:52) 2. пр...   29.10.2016, 15:53