Всем привет!
Использую ИБП TRIPP LITE APSINT2424. В первый раз купил к нему две гелиевые батареи на 100 Aч по 12 вольт (подключение к ИБП 24 вольта, поэтому последовательно). К ИБП подключена в основном компьютерная техника, три компьютера и узел связи. Когда батареи новые, то при отключении электричества в такой конфигурации ИБП работает около 6 часов до разряда батарей. Через полтора года время заметно упало и в итоге даже один компьютер система тянула меньше часа. Я решил, что мне достались бракованные батареи и пошёл купил новые, тоже гелиевые, тоже 100 Ач, но другой фирмы. Новые, они тоже тянули всю мою систему около 6 часов. Но не прошло и года, как сейчас я наблюдаю, что АКБ хватает всего на 3 часа автономной работы. Это невероятная печаль! Инвертор работает в штатном режиме, ток зарядки имеет два положения — низкий и высокий, у меня стоит низкий. Выбор типа батарей стоит "для гелиевых батарей". То есть, всё настроено корректно. Электричество у нас отключают в среднем один раз в 2 недели на несколько часов. Иногда такие отключения происходят часто и надолго, иногда редко — по-разному. Из необычного — в сети бывают прыжки напряжения, но ИБП стоит после стабилизатора, который отрубает сеть, если есть скачок. В такие моменты ИБП переключается на батарею на 30 секунд, потом обратно в зарядку. Скачки происходят довольно часто, по нескольку раз в день. В остальном всё штатно. Что может быть причиной такого быстрого выхода из строя батарей? Может быть у меня плохой ИБП и он портит батареи? Или мне тотально не везёт и я второй раз купил испорченные аккумуляторы? |
|
|
![]() |
27.10.2016, 9:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Самое удивительное, что не смотря на ошибку результат верный. Правильно 100 Ач * 12 В * 2 АКБпосл = 100 Ач * 24 В.
Дополнительно нужно учесть, что при 500 Вт нагрузки разрядный ток будет больше 20 А, а это 1/5 ёмкости АКБ, что сократит время работы АКБ, т.к. как было замечено Романом в предыдущих постах ёмкость АКБ указывается для разрядного тока равного 1/10 расчётной ёмкости в амперчасах. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
27.10.2016, 10:34
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Дополнительно нужно учесть, что при 500 Вт нагрузки разрядный ток будет больше 20 А, а это 1/5 ёмкости АКБ, что сократит время работы АКБ, т.к. как было замечено Романом в предыдущих постах ёмкость АКБ указывается для разрядного тока равного 1/10 расчётной ёмкости в амперчасах. Спасибо. Да, я поэтому и умножил на 70% полученный результат. Это среднее значение, конкретно по моей батарее вот такие характеристики с сайта производителя: 10 часовой разряд 100 Ач 5 часовой разряд 88 Ач 1 часовой разряд 63 Ач 4 часовой разряд примерно и будет 70Ач. |
|
|
Гость_Евгений_* Быстрая потеря ёмкости АКБ при использовании в ИБП 24.10.2016, 17:37
ez81 Скорее батареи гавеные, выбрать хорошие сложно и д... 24.10.2016, 17:51
Гость_Евгений_* Спасибо!
Последние батареи купил по 18 000 ру... 24.10.2016, 17:59
Shura_with_KINEF Слава богу, правильно написали, "гелевые бата... 24.10.2016, 21:17
Гость_Евгений_* Спасибо. Но как мне тогда поступить чтобы было как... 25.10.2016, 8:22
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 8:22... 25.10.2016, 11:09
Гость_Евгений_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2016, 11... 25.10.2016, 11:32
Roman D Производителем TRIPP LITE APSINT 2424 позиционируе... 25.10.2016, 10:45
Pantryk Мне вот кажется, что нахождение аккумулятора под п... 25.10.2016, 10:57
Гость Цитата(Pantryk @ 25.10.2016, 10:57) Евген... 25.10.2016, 11:24
Гость_Евгений_* Я тоже не знаю в чём отличие от ИБП, ведь APSINT 2... 25.10.2016, 10:58
Pantryk ЦитатаУ меня две по 12 вольт. Может, если купить о... 25.10.2016, 11:03
Roman D Насчет работы в буферном режиме.
Имею некий опыт э... 25.10.2016, 11:27
Pantryk а контроль емкости на аккумуляторах оперативных це... 25.10.2016, 11:39
Гость_Евгений_* Вот такие у меня аккумуляторы: 25.10.2016, 11:49
Гость_Евгений_* Я тут внимательно прочитал спецификации инвертора ... 25.10.2016, 12:04
Roman D Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 12:0... 25.10.2016, 14:22
Shura_with_KINEF Ток зарядки 30 А для аккумуляторов 300 А*ч
У вас н... 25.10.2016, 13:36
Гость_Евгений_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2016, 13... 25.10.2016, 14:13
Pantryk Посмотрел руководство на этот инвертер-зарядку. Та... 25.10.2016, 13:53
Гость_Евгений_* Цитата(Pantryk @ 25.10.2016, 13:53) Посмо... 25.10.2016, 14:19
Гость_Евгений_* Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 14:1... 25.10.2016, 14:21
RUSKG Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 15:1... 28.11.2016, 20:55
Pantryk Мне кажется, что такой ток заряда и возможно описа... 25.10.2016, 15:24
Гость_Евгений_* Спасибо Роман, спасибо Pantryk.
Да, похоже так и ... 25.10.2016, 18:56
Roman D Ответ ясен, как лошадиный... Этот самый... Круп, д... 25.10.2016, 19:11
Гость_Евгений_* Серьёзно? То есть ёмкость вырастет только при пара... 25.10.2016, 20:03
Pantryk Дело в том, что Ач, это не непосредственно емкость... 25.10.2016, 20:24
Roman D Всё верно. С точки зрения зарядки 100 ач батарея в... 25.10.2016, 20:47
Гость_Евгений_* Спасибо.
Но давайте чтобы понять правильно ли я в... 25.10.2016, 21:03
Roman D Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.10.2016, 21:0... 25.10.2016, 21:53
Pantryk ЦитатаУ меня 30А, а значит именно это и есть основ... 26.10.2016, 10:56
Гость_Евгений_* Цитата(Pantryk @ 26.10.2016, 10:56) Кстат... 26.10.2016, 12:45
Shura_with_KINEF После всего остаётся добавить, что если оставить в... 26.10.2016, 11:17
Гость_Евгений_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2016, 11... 26.10.2016, 12:51
Pantryk А на даче у вас какой разрядный ток? 26.10.2016, 11:29
Shura_with_KINEF Цитата(Pantryk @ 26.10.2016, 11:29) А на ... 26.10.2016, 12:51
Pantryk Ну а среднестатистический (примерно) и какая ... 26.10.2016, 15:41
Shura_with_KINEF Отвлекаемcя от темы, ну коротко.
Настоящая ёмкость... 26.10.2016, 17:20
ez81 Если у меня две батареи по 100 Ач включенных после... 26.10.2016, 18:55
Гость_Евгений_* Друзья, я тут провёл измерения и выполнил расчёты,... 27.10.2016, 8:26
Roman D Цитата(Гость_Евгений_* @ 27.10.2016, 7:26... 27.10.2016, 8:35
Гость_Евгений_* Цитата(Roman D @ 27.10.2016, 8:35) Ошибка... 27.10.2016, 9:03
FixNik Я являюсь ведущим специалистом по ИБП, и могу под... 2.11.2016, 1:23
Roman D FixNik, тут штука такая: даже новые аккумуляторы U... 2.11.2016, 9:37
FixNik Roman D, согласен, неправильный режим заряда-подза... 2.11.2016, 10:28
Pantryk А есть данные при какой температуре при этом экспл... 2.11.2016, 11:09
FixNik Цитата(Pantryk @ 2.11.2016, 11:09) А есть... 3.11.2016, 11:13
Shura_with_KINEF FixNik, хотелось бы от вас услышать по опыту приме... 2.11.2016, 11:13
Гость_Евгений_* Вчера снова отключали электричество и я "сиде... 3.11.2016, 8:35
Pantryk Когда батарея сильно разряжена, то зарядный ток пр... 3.11.2016, 9:33
Гость_Евгений_* Понял вас, спасибо. Значит на напряжение грешить н... 3.11.2016, 9:43![]() ![]() ![]() |
|