Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

3 фазный пускатель нестандартное использование , можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока

Юрас
сообщение 25.1.2008, 21:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 10197



Пожалуйста , подскажите можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока ( то есть катушку включения , отключения пускателя запитать переменным током, а
Силовые контакты постоянным)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 27.1.2008, 18:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Как правильно ответил Александр, большой постоянный ток такой пускатель не разорвет, погасить дугу на постоянном токе тяжелей, чем на переменном.
А вот Анатолий похоже ошибся, контакты стоит соединить параллельно, чтобы снизить ток через каждый из них.


--------------------
Счастливо тебе.