Заземление ДЭС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление ДЭС |
24.1.2008, 9:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Необходим ли отдельный контур заземления для ДЭС.
и ссылочку на НТД |
|
|
![]() |
25.1.2008, 21:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А величина сопротивления заземлителя у генератора не может составлять 30 ом при сопротивлении заземлителя трансформатора 4 ом? Или 30 ом и плюс все дополнительные после генератора, пока 4 ома не наберется?
Другими словами можно ли учитывать сопротивление заземлителя на ТП при расчете заземл. у генератора? |
|
|
atinv Заземление ДЭС 24.1.2008, 9:18
gomed12 ПУЭ.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройств... 25.1.2008, 17:52
atinv Уточняю отдельнный контур, если имеется существующ... 25.1.2008, 18:00
gomed12 ПУЭ.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройств... 25.1.2008, 18:08
gomed12 30 Ом- для заземлителя другого назначения, наприме... 25.1.2008, 23:16
Олега Поразмыслив над 1.7.101 слегка:
1. Контур заземлен... 15.3.2008, 11:51
Transformator Цитата(Олега @ 15.3.2008, 11:51) Поразмыс... 25.2.2013, 18:06
gomed12 Исходил бы в этой ситуации из соображений:
1. Для ... 15.3.2008, 13:36
Transformator Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 14:36) Исходи... 11.1.2013, 23:41
ez81 Цитата(Transformator @ 11.1.2013, 23:41) ... 12.1.2013, 0:21
Transformator Цитата(ez81 @ 12.1.2013, 1:21) Трансформа... 12.1.2013, 1:00![]() ![]() ![]() |
|