Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
14.10.2016, 3:07
Сообщение
#1
|
||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Указал напряжения на фото: Землю не подсоединил, так как инструмент под стабилизатором остался, поэтому решил померять. Сначала индикатором, потом мультиметром. И я в шоке. 1. Выходит, что корпус занулен? 2. Без земли бы било (заземление в доме только недавно появилось)? 3. На землю все время будет около 135 В уходить? 4. Почему уход напряжения с корпуса на землю не вызывает срабатывание дифавтомата? 5. Это нормально вобще? спасибо Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:30 |
|
|
||
![]() |
15.10.2016, 3:20
Сообщение
#2
|
|||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от производителя на широкие от суперспециалиста. Если про питание в инструкции сказано про минимум 4 мм2 меди, то о заземлении только "подключите заземляющий провод" (взял ПВ-3 4 мм2)
тяжко было однопроволочные в щиток заводить Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:34 |
||
|
|||
15.10.2016, 5:02
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от производителя на широкие от суперспециалиста. Если про питание в инструкции сказано про минимум 4 мм2 меди, то о заземлении только "подключите заземляющий провод" (взял ПВ-3 4 мм2) Это потому так, что каждый электрик знает что РЕ должно быть по сечению равно фазному проводнику. Поэтому написав про сечение фазного производитель посчитал что писать про сечение РЕ не стоит. Производитель то думал подключать будет ЭЛЕКТРИК. Ему и не снилось что у нас любой мастер по укладке тротуарной плитки считает себя электриком.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2016, 5:05 |
|
|
profeMaster Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе 14.10.2016, 3:07
S-cream Тама электроника внутре.
Стиральную машинку никогд... 14.10.2016, 3:14
profeMaster а в холодильнике электронике нет?
и почему по перв... 14.10.2016, 3:22
S-cream Холодильники разные бывают. Движок и лампочка - эл... 14.10.2016, 3:51
profeMaster Цитата(S-cream @ 14.10.2016, 3:51) У... 14.10.2016, 4:48
Roman D Корпус не заземлён - что ж вы ещё хотели? Желто-зе... 14.10.2016, 6:17
zendo057 Следуйте советуRoman D, и все будет по феншую. 14.10.2016, 7:16
Shura_with_KINEF Внутри практически каждого электрического и электр... 14.10.2016, 9:21
Сунцов Денис очередной "буржуйский аппендицит" 14.10.2016, 15:30
profeMaster производителю уже написал.
а неужели разница в 2 р... 14.10.2016, 17:56
Roman D Цитата(profeMaster @ 14.10.2016, 17:56) Ч... 14.10.2016, 18:19
Сунцов Денис Цитата(profeMaster @ 14.10.2016, 17:56) С... 21.10.2016, 8:42
Shura_with_KINEF Вы не правильно считаете. Если под 1000 Ом вы имее... 14.10.2016, 18:18
profeMaster буду заземлять, но ответ производителя тоже интере... 14.10.2016, 19:28
Roman D К гадалке не ходи, но в инструкции на самом видном... 14.10.2016, 20:03
просто Гоша Цитатаответственности за повреждения не несёт ...и... 14.10.2016, 20:35
savelij® ... и 40 лет расстрела без права переписки...
ну т... 15.10.2016, 0:20
Sinus А напряжение то на корпусе теперь какое? 15.10.2016, 4:07
profeMaster А относительно чего его мерять?
индикаторная отве... 15.10.2016, 4:28
profeMaster а чего производитель написал "При подключении... 15.10.2016, 5:39
шахтер Цитата(profeMaster @ 15.10.2016, 5:39) а ... 15.10.2016, 16:33
Sinus ЦитатаА относительно чего его мерять? icon_smile.g... 15.10.2016, 9:57
profeMaster Цитата(Sinus @ 15.10.2016, 9:57) Чет я не... 18.10.2016, 18:04
Костян челябинский шахтер, 15.10.2016, 11:04
просто Гоша шахтер, это уже не смешно (по поводу вашей невнима... 15.10.2016, 17:50
шахтер просто Гоша, Так я вроде ответил на вопрос не авт... 16.10.2016, 3:20
profeMaster по этой классификации http://ohrana-bgd.narod.ru/o... 20.10.2016, 14:19
Pantryk Продавать можно, просто использование по назначени... 20.10.2016, 14:31
profeMaster Pantryk, а как напряжение на корпусе стабилизатора... 20.10.2016, 15:22
Roman D Вам ответили ещё в восьмом сообщении... 20.10.2016, 15:52
profeMaster прошу прощения, был взволнован
неужели есть понят... 20.10.2016, 17:17
S-cream понятие "рабочее заземление" существует,... 20.10.2016, 17:23
profeMaster смотрю тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0... 20.10.2016, 17:47
S-cream нет, это не авария 20.10.2016, 17:50
profeMaster но ведь это оборудование с заземлением работает та... 20.10.2016, 17:58
S-cream вы должны следовать инструкции по подключению. 20.10.2016, 18:01
profeMaster инструкция по подключению вряд ли имеет силу больш... 20.10.2016, 18:16
S-cream profeMaster, а что вы хотите от ПУЭ? ПУЭ - это пра... 20.10.2016, 19:23
profeMaster у нас был период, когда заземление не было поключе... 20.10.2016, 21:03
S-cream Цитатавы бы поставили стиралку с 135 В на корпусе ... 20.10.2016, 21:13
profeMaster но вы замеры без заземления вряд ли делали? Может ... 20.10.2016, 21:16
S-cream Есть, а как же. У всех есть, а у меня нет? Нипаряд... 20.10.2016, 21:24
profeMaster у меня не было (индикатор не светился при включенн... 20.10.2016, 21:29
savelij® Цитата(profeMaster @ 20.10.2016, 21:29) .... 20.10.2016, 22:14
profeMaster значит на холодильнике было однозначно меньше 60 В... 20.10.2016, 22:29
S-cream Так вы русским языком скажите чего вам еще надо-то... 20.10.2016, 23:13
profeMaster Цитата(S-cream @ 20.10.2016, 23:13) ... 31.10.2016, 0:41
profeMaster надо гарантию того, что ситуация нормальная, или ч... 20.10.2016, 23:47
Roman D Корпус делжен быть заземлен!
И по инструкции,... 21.10.2016, 11:06
profeMaster может вы это и хотели объяснить - что большой ток ... 21.10.2016, 12:22
Roman D Здесь тоже об этом говорится. 21.10.2016, 12:41
profeMaster прочел ту инструкцию, но не понял, что там должно ... 21.10.2016, 12:48
Roman D Написано всё то же, что пишется в любых других инс... 21.10.2016, 16:54
profeMaster вместо лампы вставил в разрыв заземления АВ 6А, чт... 22.10.2016, 13:03
profeMaster подскажите, если:
- по схеме в паспорте на ноль с... 12.2.2017, 13:21
Rezo Цитата(profeMaster)выходит, что подсоединение нагр... 12.2.2017, 14:33
profeMaster первая схема - не случай, когда может?
а вы не уга... 12.2.2017, 14:40
rosck Можно подключать через тройной клеммник но тогда н... 12.2.2017, 18:13![]() ![]() ![]() |
|