![]() Реле напряжения , Время отработки реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Реле напряжения , Время отработки реле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день уважаемые.
Вопрос: согласно тех характеристики реле напряжения - время отключения по повышенному напряжению составляет 0,05 сек, достаточно ли этого времени для безопасности ЭУ квартиры? Прилагаю график безопасной эксплуатации ЭУ, в инете попался на глаза! Сообщение отредактировал arakl - 7.2.2014, 10:08
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.8.2016 Пользователь №: 49829 ![]() |
в реле напряжения рн
Фиксированное время срабатывания по Umах с 1 Фиксированная задержка отключения по Umin с 12 Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 50 В от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 155 В с 0,2 Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах или выше 300 В с 0,12 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |