Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
5.10.2016, 8:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте!
Такая проблема: имеется периметр, протяженностью 10 км, который разбит на 2 фланга электропитания. На периметре идут 2 линии электропитания для стационарных телекоммуникацонных шкафов с видеокамерами, установленных на металлических мачтах. Мачты находятся на расстоянии 100-150м. Блоки питания, которые находятся в шкафах питаются от напряжения в 110В. Каждая мачта имеет собственный кол заземления, а так же чрез все шкафы идет РЕ проводник, в в качестве которого выступает 3 жила кабеля электропитания. Возникла проблема, что оборудование стало гореть, предположительно из-за неправильной системы заземления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и какой пусть ее решения? |
|
|
![]() |
5.10.2016, 9:23
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Сечение линии питания 16 мм2. Протяженность 1 фланга 5 км. На 1 фланге питание идет в 2 линии, т.е. получается у нас 2 питающих кабеля, от которых в шахматном порядке запитаны телекоммуникацонные шкафы. Потребляемая мощность шкафа 15 Вт. Расстояние между мачтами 200м, таким образом получаем, что на каждой из питающих линий находится по 12 шкафов. Со станции с трансформатора или преобразователя идет 110В.
|
|
|
IvanS7 Защитное заземление видеокамер 5.10.2016, 8:35
Sinus Что Вас смущает в системе заземления?
Проводились ... 5.10.2016, 8:57
IvanS7 В системе заземления меня смущает правильность ее ... 5.10.2016, 9:04
Pantryk Сечение линий питания, протяженность каждой, потре... 5.10.2016, 9:13
Гость Думаю что дело не в заземлении. Есть свои блоки пи... 5.10.2016, 9:33
Pantryk Материал кабеля? На алюминиевом получается 15% пот... 5.10.2016, 9:36
IvanS7 Материал кабеля медь. Диапазон входящих напряжений... 5.10.2016, 10:10
Pantryk А конкретно, что выполнено, как выполнено. Просто ... 5.10.2016, 11:38
Shura_with_KINEF А что дало вскрытие оборудования которое сгорело?
... 5.10.2016, 11:45
IvanS7 Пока такого серьезного рабирательства не было. Сут... 5.10.2016, 11:50
Shura_with_KINEF Цитата(IvanS7 @ 5.10.2016, 11:50) Пока та... 5.10.2016, 13:51
Ixtim Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.10.2016, 13:5... 5.10.2016, 15:13
Roman D Там рядом никакого электрифицированного транспорта... 5.10.2016, 12:02
IvanS7 Врядли там ходит такой транспорт. А что может быть... 5.10.2016, 13:29
Roman D Цитата(IvanS7 @ 5.10.2016, 12:29) Врядли ... 5.10.2016, 14:13
Сергей ДД Цитата(IvanS7 @ 5.10.2016, 8:35) ... про... 5.10.2016, 14:09
Sinus Может само оборудование г@вно?
Аварии в одних и те... 5.10.2016, 14:41
Гость_2 Цитата(IvanS7 @ 5.10.2016, 8:35) Возникла... 5.10.2016, 15:59
IvanS7 Спасибо всем. Поговорив с вами, понял, что действи... 6.10.2016, 8:12
Shura_with_KINEF Ну вот, на самом интересном месте. 6.10.2016, 9:45
IvanS7 Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2016, 9:45... 6.10.2016, 9:47
Viktor2004 Иван. Я кажется понял в чем у вас проблема. Сам ко... 6.10.2016, 12:45
Pantryk А можно для тех кто в танке? Между чем и чем получ... 6.10.2016, 13:03
Viktor2004 Цитата(Pantryk @ 6.10.2016, 15:03) А можн... 6.10.2016, 13:08
Viktor2004 Вот на схеме я показал каким образом оплетка выход... 6.10.2016, 16:56
шахтер IvanS7, Ну что вам сказать надоели мне например к... 6.10.2016, 21:30
Shura_with_KINEF Я бы ещё поверил, если бы речь шла о подключении м... 6.10.2016, 21:40
шахтер Shura_with_KINEF, Ну что вам сказать судя по пос... 6.10.2016, 21:48
Shura_with_KINEF Для цели сжечь какую-нибудь электронику, электрошо... 6.10.2016, 22:54![]() ![]() ![]() |
|