Доброго здоровья, форумчане.
Помогите советом, поделитесь знаниями. В электрике почти "чайник", посему сам не могу разобраться. Исходные данные. В квартире установлен ионный (электродный) котел, 3-х фазный (по 2 кВт на фазу). Вводной автомат на общем щитке на 20 А В щитке управления котлом стоит автомат на 16 А (hager) Следующим стоял контактор"Хагер" на 40 А. Далее стоит блок управления температурой. Контактор "Хагер", проработав примерно 5 месяцев сгорел. Выгорели контакты (!) Взял у приятеля на время старый советский контактор. После установку наблюдаю постоянное искрение в момент размыкания цепи. Хоть и совсем не электрик, но понимаю, что этот контактор сгорит еще быстрее "Хагера" В часы малого потребления света в доме (днем в будни, ночью), напряжение поднимается до 240-250 В (может и больше, но постоянно мерить нет возможности). Электричество получаю от частной подстанции, и поменять что-либо нет возможности. Пытался сам выяснить, какой контактор поставить, но не смог. Подскажите, есть ли решение такой проблемы, или мне придется купить 2-3 контактора и просто менять как расходник (чего не хотелось бы). Если не все данные выдал, то напишите (добавлю). Всем заранее спасибо за полезную информацию. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Должен на такой нагрузке контактор на 40 А работать. Ведь у Вас нагрузка не более 10 Ампер. Может в контакторе был какой-то дефект или силовой провод был плохо зажат. Я ставил китайские пускатели на 40 Ампер на 5 кВт ТЭНы. От одного пускателя три ТЭНы. Ну а то, что искрит при выключении это нормально. Он ведь рвет цепь под нагрузкой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2016 Пользователь №: 50135 ![]() |
Должен на такой нагрузке контактор на 40 А работать. Ведь у Вас нагрузка не более 10 Ампер. Может в контакторе был какой-то дефект или силовой провод был плохо зажат. Я ставил китайские пускатели на 40 Ампер на 5 кВт ТЭНы. От одного пускателя три ТЭНы. Ну а то, что искрит при выключении это нормально. Он ведь рвет цепь под нагрузкой. Так контактор на 40 А и работал... но недолго ))) Выгорели контакты до черноты (на всех фазах) Сомневаюсь, что был с дефектом (но может быть и такое). меня не пугает, что он искрит, а пугает перспектива выкладывать за контактор каждый сезон от 35 у.е. (или несколько раз за сезон). Никакой экономии на отоплении не получается )) ABB AF30-30-00-13, катушка 100-250B AC/DC... Спасибо. Глянул ценник... Недешево, однако |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |