схема управления

Гость_Рассел_*
сообщение 26.9.2016, 14:36
Сообщение #1





Гости






Схема подключения к управлению манипулятором от сети 380 В.: Сеть-380 В. Далее установлен вводной трехполюсный авт. выключатель. Далее однофазный трансформатор 380/24. После трансформатора идет диодный мост 50 А. Выходы с диодного моста + и - идут на управление манипулятора, т.е. цепь управления манипулятора питается от 24 В постоянного тока. Также от сети 380 питается двигатель с трехполюсным пускателем в цепи. При включении выбивает автоматы, установленные на концах, идущих к диодному мосту от трансформатора. Помогите, в чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 26.9.2016, 16:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Мост 50А это хорошо...
А сколько потребляет манипулятор и какого номинала стоят АВ в цепи от тр-ра до диодного моста?
Цепь постоянного тока нигде не "контачит" с цепями переменного тока?