Здравствуйте!
Эту фотку нарыл в открытом доступе на сайте автора ![]() по совместительству это работа автоматчика, который удаленно работал над моим заказом, но перестал (не объясняя причин), а я стал знакомиться с электрикой, так как горе-исполнителей нанимать не хотел, а нормальных работ среди предложений по доступной цене так и не увидел. иду своим путем, но открытой информацией пользуюсь. вопросы по ящикам и клеммам на DIN-рейку. У меня кулачковый переключатель длиной около 19 см. Какая стандартная глубина ящика подходит? Каково назначение клеммы на DIN-рейку? Разорвать провод от оборудования к содержимому шкафа? Как называются маркеры для проводов? Сообщение отредактировал profeMaster - 22.9.2016, 18:37 |
|
|
![]() |
24.9.2016, 15:32
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
он не тяжело переключается, а контроллеры Pixel, ОВЕН и Ардуино требуют предварительных ласок и денег.
|
|
|
profeMaster Шкаф автоматики от профи 22.9.2016, 18:06
Nail Елки..., вроде как с электрикой на ты, а вот чувст... 22.9.2016, 18:34
Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 22.9.2016, 18:34) ... а вот... 22.9.2016, 18:55
шахтер Цитата(Nail @ 22.9.2016, 19:34) Елки..., ... 24.9.2016, 20:33
Nail Цитата(шахтер @ 24.9.2016, 20:33) Это рег... 27.9.2016, 8:30
Костян челябинский Nail, значит не на ты, если реле напряжения от рел... 22.9.2016, 18:54
Nail Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2016, 18... 22.9.2016, 19:07
Костян челябинский Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 21:06) Зд... 22.9.2016, 18:56
Костян челябинский Nail, скажу по секрету, только ты ни кому не говор... 22.9.2016, 19:10
profeMaster > Что этот за радиатор в верхней части К-1
Regi... 22.9.2016, 21:18
Костян челябинский Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 23:18) ... 22.9.2016, 21:26
profeMaster Костян, на 18 электрических сантиметров переключат... 22.9.2016, 21:45
Костян челябинский Мля, в технике измерение длины производится не в с... 22.9.2016, 21:56
profeMaster Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2016, 21... 22.9.2016, 22:03
Костян челябинский Цитата(profeMaster @ 23.9.2016, 0:03) а-а... 22.9.2016, 22:21
Pantryk ЦитатаКаково назначение клеммы на DIN-рейку?
Сдела... 23.9.2016, 15:53
profeMaster Цитата(Pantryk @ 23.9.2016, 15:53) Кабель... 23.9.2016, 18:33
Гость Цитата(profeMaster @ 23.9.2016, 18:33) бл... 24.9.2016, 7:25
Pantryk а не проще было 3 выключателя. реле, вентилятор, т... 23.9.2016, 23:26
profeMaster Цитата(Pantryk @ 23.9.2016, 23:26) а не п... 24.9.2016, 1:16
moshkarow а ВЫ ЗАМЕТИЛИ что клеммы разного цвета
красные ор... 24.9.2016, 20:09
moshkarow а ВЫ ЗАМЕТИЛИ что клеммы разного цвета
красные ор... 24.9.2016, 20:09
17 "а ВЫ ЗАМЕТИЛИ что клеммы разного цвета
крас... 24.9.2016, 21:57
шахтер Цитата(17 @ 24.9.2016, 22:57) "а ВЫ ... 27.9.2016, 5:58
шахтер Nail, Пожалуйста. 28.9.2016, 14:03
Pantryk Когда-то рисовал управление приточкой ручное, но б... 28.9.2016, 21:26
profeMaster по вашей схеме два выключателя - 1 на вентилятор, ... 29.9.2016, 18:26
Pantryk Зачем на третий выключатель контактор, там же толь... 29.9.2016, 21:30
шахтер Цитата(Pantryk @ 29.9.2016, 21:30) Зачем ... 30.9.2016, 0:26
profeMaster собственно, схема уже "ушла в производство... 29.9.2016, 23:13
Pantryk Схему смотрел и даже кое-что удалось прочесть.
... 30.9.2016, 12:05
шахтер Pantryk, Завидую вашему терпению. Я такие комиксы ... 30.9.2016, 18:53
profeMaster Pantryk, Drive 2 это привод заслонки.
питание на Т... 1.10.2016, 0:31
Pantryk Вы уже логику работы проверили? У вас есть Пульсер... 1.10.2016, 18:11
profeMaster логику работы не проверял, хотя изначально искал с... 1.10.2016, 19:57
Pantryk Цитатанасчет предохранителя возле батареи не слыша... 1.10.2016, 22:39
profeMaster в инструкции к ИБП говорится, что он реагирует на ... 2.10.2016, 3:09
profeMaster как получилось не ограничиваться рамками рабочего ... 6.10.2016, 8:35
Pantryk Честно говоря, эта схема для меня малоинформативна... 6.10.2016, 11:52
profeMaster Pantryk, под утро сделал прогон автоматики (почти ... 9.10.2016, 12:18
ЛЕША Если использовать перф.кабель-канал, то симпатичне... 9.10.2016, 12:34
karcus У меня вопрос по кабель-каналу в шкафу управления.... 10.10.2016, 14:52
moshkarow Цитата(karcus @ 10.10.2016, 14:52) У меня... 11.10.2016, 15:15
шахтер karcus, Эти расстояния должны быть такими чтобы вл... 10.10.2016, 17:00
karcus То есть размер чёрного цвета (расстояние от контак... 10.10.2016, 17:08
Vladimip Цитата(profeMaster @ 22.9.2016, 18:06) Ка... 11.10.2016, 14:57
profeMaster ЛЕША, буду знать
увидел работающий контактор в р... 13.10.2016, 0:21
Pantryk по фен-шую. 13.10.2016, 9:34
karcus Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Как корректно п... 21.10.2016, 10:23
ЛЕША Я на внутренюю боковую поверхность приклеиваю Супе... 21.10.2016, 14:01
moshkarow RE: Шкаф автоматики от профи 21.10.2016, 14:31
karcus Следующий шкаф соединил с дверью так: 28.10.2016, 13:26
profeMaster а тут не совсем видно - на проводах наконечники ил... 28.10.2016, 17:23
karcus Провод ПВ-3, на концах наконечники. 28.10.2016, 19:08
Искра Цитата(karcus @ 28.10.2016, 13:26) Следую... 28.10.2016, 19:31
karcus Гофра закреплена только в этом месте 29.10.2016, 8:22
profeMaster а нормально ли галетным переключателем разрывать т... 6.11.2016, 13:17
karcus Вот еще один шкаф. Прошу критики. 12.5.2017, 13:34
ЛЕША Разметка лицевой панели хромает. А чего ровно не п... 12.5.2017, 15:51
karcus Отверстия делалпрессом. Согласен, кривовато вышло.... 12.5.2017, 17:09
ЛЕША Дык, а чего там хитрого? Угольник, линейка и каран... 12.5.2017, 17:26
шахтер Сверлить отверстия в шкафах господа лучше всего во... 13.5.2017, 5:23
karcus Не соглашусь. Из всех известных мне способов сверл... 13.5.2017, 9:15
шахтер Цитата(karcus @ 13.5.2017, 9:15) Не согла... 13.5.2017, 11:46
savelij® Цитата(шахтер @ 13.5.2017, 11:46) А мне н... 13.5.2017, 12:06
шахтер Цитата(savelij® @ 13.5.2017, 12:06) У мен... 13.5.2017, 16:13
profeMaster переделал вариант с моножилой на вариант с гибким ... 13.5.2017, 11:45
karcus Цитата(profeMaster @ 13.5.2017, 11:45) пе... 13.5.2017, 12:33
profeMaster Цитата(karcus @ 13.5.2017, 12:33) 1. Поче... 13.5.2017, 13:20
karcus Вот фото недавно сотворенного шкафа.
Хотелось бы у... 1.11.2017, 17:58
шахтер Ляпота, только слишком много места пустого осталос... 1.11.2017, 19:58
karcus Цитата(шахтер @ 1.11.2017, 18:58) .а то з... 1.11.2017, 21:30
karcus Очередной шкаф: 21.12.2017, 14:21![]() ![]() ![]() |
|