![]() В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50069 ![]() |
Добрый день!
Многоэтажный дом 62 года постройки, в этажных щитках делали капремонт и в них идет три фазных провода и один провод желто-зеленый, на который подключены нули всех квартир на этаже. Как я понял, в доме нет заземления? В квартире вся проводка теперь трехжильная (с заземлением), на все линии ставятся отдельные УЗО (10 и 30мА) и одно общее УЗО на квартиру (100мА). Сейчас задумался, т.к. ввести в квартиру землю нет возможности, имеет ли смысл в квартирном электрощитке объединять все заземляющие провода (свет, розетки и т.п.) в одну шину? Тут вижу два возможных варианта: Если фаза окажется на корпусе стиральной машины, то т.к. все заземляющие провода квартире объединены и по факту земли нет, то корпуса всей техники в квартире окажутся опасными для людей. Может просто в квартирном щитке оставить хвосты заземляющих проводов и не прикручивать их на шину PE? Т.к. на каждую линию в квартире стоит свое УЗО, а земля всей квартиры будет объединена на одном клемнике (без подключения к общедомовой земле, т.к. её нет), то УЗО сработает до прикосновения человека? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3240 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не согласен. Будет реконструкция проведут пятый провод по этажным щиткам, хорошо, подключат N и PE к разным шинкам, сейчас защитный проводник нужно присоединить к шиене PEN (желтозелёная жила) под отдельный винт/гайку. Висящий в воздухе проводник PE от квартирного кабеля, и расключенный по всем розеткам и электроприёмникам, рано или поздно будет беда, а так просто сработает АВ по сверхтоку. Мама не залипнет на холодильнике, когда папа включит утюг.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Не согласен. ... Каждый из нас вправе иметь свою точку зрения. В доказательство своей "колокольни" смею предложить следующее: 1. ПУЭ, Рис. 1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) ... тока. Разделение PEN на PE и N произведено в части электроустанвки ближайшей к источнику питания, Для ТС это ВРУ. 2. ПУЭ, "7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. ... Выделение моё. К сожалению не смог найти здесь, на форуме подобный вопрос и подобное утверждение, поднимавшиеся совсем недавно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |