Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вылючается УЗО при подключении стиральной машины

Lyok
сообщение 29.8.2016, 10:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.

При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит.
На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению.
Цепь такая: выключатель (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м.
Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления).
Старая и новая машины подключались к разным розеткам (параллельным цепям).

Сообщение отредактировал Lyok - 29.8.2016, 11:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 1.9.2016, 21:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3401
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает на сверхток (к.з.), а не на дифференциальный ток, хотя это и недокументированное свойство УЗО.

Одна из моих настольных книг:
Существуют аксиомы БЖД:
• любые объекты, процессы, явления потенциально опасны для человека;
• любая деятельность потенциально опасна для человека;
• ни в одном виде деятельности нельзя добиться абсолютной безопасности;
• безопасность любой системы может быть достигнута с любой степенью вероятности, не исклю-
чающей, однако, существования объекта.
...
Риск – это частота реализации опасностей, отношение числа неблагоприятных последствий n для
человека к их возможному числу N за определенный период времени.

Приемлемый риск – это такая частота реализации опасностей, которая сочетает в себе техниче-
ские, экономические, экологические и социальные аспекты и представляет собой компромисс между
уровнем безопасности и возможностями общества по ее достижению на данный период времени.


(БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Учебное издание. Л.С. Тарова, Е.А. Сергеева, В.М. Дмитриев, А.В. Бояршинов, В.Б. Михайлов, А.Б. Мозжухин)

Одно УЗО уже обеспечивает приемлемый риск при выполнении правил технической эксплуатации электроустановок и паспорта на электроизделие. Не использовать УЗО в качестве выключателя нагрузки, проведение периодической проверки (раз в 6 месяцев просто нажать на кнопку "Тест")
А вот избыточность приводит к снижению надёжности.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 1.9.2016, 21:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 22:50) *
Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает на сверхток (к.з.), а не на дифференциальный ток, хотя это и недокументированное свойство УЗО.

Про сверхток я понял.
Позвольте узнать - какое приблизительное значение этого сверхтока (в стиральной машине) и какова его продолжительность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.9.2016, 22:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3401
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Это на совести проектировщиков вашей стиральной машины и электроустановки здания(вашей новостройки), ток петли фаза-ноль в том числе. Так как дом свежий, на вводе в квартиру автомат на 50 А характеристики В, и он не срабатывает, ток может достигать 500 А и больше. Я думаю вас улыбнёт, что в старом доме с дохлой проводкой это же ИЕКовское УЗО спокойно бы выдерживало вашу стиральную машину.

Продолжительность микросекунды. Доля полупериода колебания переменного тока.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.9.2016, 22:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 5.9.2016, 12:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 23:32) *
Это на совести проектировщиков вашей стиральной машины и электроустановки здания(вашей новостройки), ток петли фаза-ноль в том числе. Так как дом свежий, на вводе в квартиру автомат на 50 А характеристики В, и он не срабатывает, ток может достигать 500 А и больше.


Ток КЗ по моим измерениям 420А (-70А/+100А)
Соленоид характеристики B размыкает цепь при превышении номинала силы тока в 3-5раз, т.е. 150-250А. Я специально поставил B - для большей чувствительности.

Сообщение отредактировал Lyok - 5.9.2016, 12:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lyok   Вылючается УЗО при подключении стиральной машины   29.8.2016, 10:55
- - Shura_with_KINEF   Если это происходит только при втыкании вилки в ро...   29.8.2016, 11:53
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 12:5...   29.8.2016, 12:15
- - Shura_with_KINEF   Огромные импульсные токи при запуске импульсных бл...   29.8.2016, 12:22
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2...   29.8.2016, 12:23
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2...   31.8.2016, 21:39
- - Shura_with_KINEF   Известная фирма, выпускающая стабильные продукты. ...   29.8.2016, 12:45
- - zendo057   Я бы для проверки заменил узо   31.8.2016, 21:51
- - Lyok   Нашёл схожий вопрос от человека, но ответа нет. ...   31.8.2016, 22:30
|- - olegaa2   Цитата(Lyok @ 31.8.2016, 22:30) . В чем м...   1.9.2016, 16:09
- - Shura_with_KINEF   Нет, фильтр питания не может вызывать срабатывание...   1.9.2016, 20:58
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 21:58...   1.9.2016, 21:25
- - Shura_with_KINEF   Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает ...   1.9.2016, 21:50
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 22:50...   1.9.2016, 21:54
|- - Shura_with_KINEF   Это на совести проектировщиков вашей стиральной ма...   1.9.2016, 22:32
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 23:32...   5.9.2016, 12:09
- - Зерлинг   Такая ситуация, относительно новый дом. При включе...   17.12.2025, 23:21
|- - в горле кость   Цитата(Зерлинг @ 17.12.2025, 23:21) При в...   19.12.2025, 7:22
- - Shura_with_KINEF   По описанной логике реакции защиты этих двух розет...   18.12.2025, 0:03
- - Гость сочувствующий   Цитата(Lyok @ 29.8.2016, 10:55) Живём в н...   19.12.2025, 11:58