Вылючается УЗО при подключении стиральной машины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вылючается УЗО при подключении стиральной машины |
29.8.2016, 10:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.
При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит. На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению. Цепь такая: выключатель (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м. Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления). Старая и новая машины подключались к разным розеткам (параллельным цепям). Сообщение отредактировал Lyok - 29.8.2016, 11:04 |
|
|
![]() |
1.9.2016, 21:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3401 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает на сверхток (к.з.), а не на дифференциальный ток, хотя это и недокументированное свойство УЗО.
Одна из моих настольных книг: Существуют аксиомы БЖД: • любые объекты, процессы, явления потенциально опасны для человека; • любая деятельность потенциально опасна для человека; • ни в одном виде деятельности нельзя добиться абсолютной безопасности; • безопасность любой системы может быть достигнута с любой степенью вероятности, не исклю- чающей, однако, существования объекта. ... Риск – это частота реализации опасностей, отношение числа неблагоприятных последствий n для человека к их возможному числу N за определенный период времени. Приемлемый риск – это такая частота реализации опасностей, которая сочетает в себе техниче- ские, экономические, экологические и социальные аспекты и представляет собой компромисс между уровнем безопасности и возможностями общества по ее достижению на данный период времени. (БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Учебное издание. Л.С. Тарова, Е.А. Сергеева, В.М. Дмитриев, А.В. Бояршинов, В.Б. Михайлов, А.Б. Мозжухин) Одно УЗО уже обеспечивает приемлемый риск при выполнении правил технической эксплуатации электроустановок и паспорта на электроизделие. Не использовать УЗО в качестве выключателя нагрузки, проведение периодической проверки (раз в 6 месяцев просто нажать на кнопку "Тест") А вот избыточность приводит к снижению надёжности. -------------------- |
|
|
1.9.2016, 21:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает на сверхток (к.з.), а не на дифференциальный ток, хотя это и недокументированное свойство УЗО. Про сверхток я понял. Позвольте узнать - какое приблизительное значение этого сверхтока (в стиральной машине) и какова его продолжительность? |
|
|
1.9.2016, 22:32
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3401 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это на совести проектировщиков вашей стиральной машины и электроустановки здания(вашей новостройки), ток петли фаза-ноль в том числе. Так как дом свежий, на вводе в квартиру автомат на 50 А характеристики В, и он не срабатывает, ток может достигать 500 А и больше. Я думаю вас улыбнёт, что в старом доме с дохлой проводкой это же ИЕКовское УЗО спокойно бы выдерживало вашу стиральную машину.
Продолжительность микросекунды. Доля полупериода колебания переменного тока. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.9.2016, 22:23 -------------------- |
|
|
5.9.2016, 12:09
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Это на совести проектировщиков вашей стиральной машины и электроустановки здания(вашей новостройки), ток петли фаза-ноль в том числе. Так как дом свежий, на вводе в квартиру автомат на 50 А характеристики В, и он не срабатывает, ток может достигать 500 А и больше. Ток КЗ по моим измерениям 420А (-70А/+100А) Соленоид характеристики B размыкает цепь при превышении номинала силы тока в 3-5раз, т.е. 150-250А. Я специально поставил B - для большей чувствительности. Сообщение отредактировал Lyok - 5.9.2016, 12:14 |
|
|
Lyok Вылючается УЗО при подключении стиральной машины 29.8.2016, 10:55
Shura_with_KINEF Если это происходит только при втыкании вилки в ро... 29.8.2016, 11:53
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 12:5... 29.8.2016, 12:15
Shura_with_KINEF Огромные импульсные токи при запуске импульсных бл... 29.8.2016, 12:22
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2... 29.8.2016, 12:23
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2... 31.8.2016, 21:39
Shura_with_KINEF Известная фирма, выпускающая стабильные продукты. ... 29.8.2016, 12:45
zendo057 Я бы для проверки заменил узо 31.8.2016, 21:51
Lyok Нашёл схожий вопрос от человека, но ответа нет.
... 31.8.2016, 22:30
olegaa2 Цитата(Lyok @ 31.8.2016, 22:30) . В чем м... 1.9.2016, 16:09
Shura_with_KINEF Нет, фильтр питания не может вызывать срабатывание... 1.9.2016, 20:58
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 21:58... 1.9.2016, 21:25
Зерлинг Такая ситуация, относительно новый дом.
При включе... 17.12.2025, 23:21
в горле кость Цитата(Зерлинг @ 17.12.2025, 23:21) При в... 19.12.2025, 7:22
Shura_with_KINEF По описанной логике реакции защиты этих двух розет... 18.12.2025, 0:03
Гость сочувствующий Цитата(Lyok @ 29.8.2016, 10:55) Живём в н... 19.12.2025, 11:58![]() ![]() ![]() |
|