Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.
При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит. На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению. Цепь такая: выключатель (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м. Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления). Старая и новая машины подключались к разным розеткам (параллельным цепям). Сообщение отредактировал Lyok - 29.8.2016, 11:04 |
|
|
![]() |
1.9.2016, 20:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нет, фильтр питания не может вызывать срабатывание УЗО по утечке в защитный проводник, очень маленькие ёмкости в фильтре. Срабатывание УЗО может вызывать именно короткий мощный импульс тока в момент подачи напряжения, который вызван начальной зарядкой ёмкости после первичного выпрямителя, равносильному к.з., а уже доказано, что УЗО могут срабатывать не от дифференциального тока, а от сверхтока.
В умных дорогих импульсных источниках питания первичная зарядка этой ёмкости происходит через токоограничитель(добавочный резистор), который выкорачивается после зарядки транзистором или контактами реле, после чего уже запускается силовая часть источника. А вообще, нельзя ставить УЗО типа АС на цепи в которых есть импульсные источники питания, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители, в т.ч. инверторные сварочники. В ответственный момент такое УЗО в такой цепи просто не выполнит своих защитных функций. Не ставьте УЗО вообще, а ограничьтесь двухполюсным автоматическим выключателем на номинальный ток нагрузки. -------------------- |
|
|
1.9.2016, 21:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
А вообще, нельзя ставить УЗО типа АС на цепи в которых есть импульсные источники питания, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители, в т.ч. инверторные сварочники. В ответственный момент такое УЗО в такой цепи просто не выполнит своих защитных функций. Как я писал выше, УЗО IEK AC установлено (застройщиком) сразу после счётчика в щите общего коридора. В квартире я смонтировал свой щит с вводным B50 и следующим за ним УЗО Legrand А. Про АС читал на форуме и в описании (не реагирует на пульсирующий выпрямленный ток), и пробовал сам: создавал утечку на PE проводником с компакт-люминесцентной лампой - не срабатывает . Не ставьте УЗО вообще, а ограничьтесь двухполюсным автоматическим выключателем на номинальный ток нагрузки. УЗО IEK я снял, вместо него поставил B32 2п. Но в будущем хочу на подстраховку поставить последовательно УЗО Legrand А повышенной чувствительности 10мА, к уже установленному Legrand A 30мА. Дело в стиралке, которую установили в ванную, старая была на кухне и я категорически отказывался устанавливать розетки и эл. приборы в ванной. Один из авторитетных авторов в профильной теме порекомендовал ставить 2 УЗО, ввиду их не 100% надёжности. Сообщение отредактировал Lyok - 1.9.2016, 21:26 |
|
|
Lyok Вылючается УЗО при подключении стиральной машины 29.8.2016, 10:55
Shura_with_KINEF Если это происходит только при втыкании вилки в ро... 29.8.2016, 11:53
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 12:5... 29.8.2016, 12:15
Shura_with_KINEF Огромные импульсные токи при запуске импульсных бл... 29.8.2016, 12:22
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2... 29.8.2016, 12:23
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2... 31.8.2016, 21:39
Shura_with_KINEF Известная фирма, выпускающая стабильные продукты. ... 29.8.2016, 12:45
zendo057 Я бы для проверки заменил узо 31.8.2016, 21:51
Lyok Нашёл схожий вопрос от человека, но ответа нет.
... 31.8.2016, 22:30
olegaa2 Цитата(Lyok @ 31.8.2016, 22:30) . В чем м... 1.9.2016, 16:09
Shura_with_KINEF Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает ... 1.9.2016, 21:50
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 22:50... 1.9.2016, 21:54
Shura_with_KINEF Это на совести проектировщиков вашей стиральной ма... 1.9.2016, 22:32
Lyok Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 23:32... 5.9.2016, 12:09
Зерлинг Такая ситуация, относительно новый дом.
При включе... 17.12.2025, 23:21
в горле кость Цитата(Зерлинг @ 17.12.2025, 23:21) При в... 19.12.2025, 7:22
Shura_with_KINEF По описанной логике реакции защиты этих двух розет... 18.12.2025, 0:03
Гость сочувствующий Цитата(Lyok @ 29.8.2016, 10:55) Живём в н... 19.12.2025, 11:58![]() ![]() ![]() |
|