Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разъяснение по II категории электроснабжения

Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 1.9.2016, 8:03
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Двухтрансформаторная подстанция питается от двух независимых ВЛ-10кВ, от нее до объекта (мощностью 340кВт) нужно проложить 2 кабельные линии т.к. объект имеет II категорию электроснабжения. Собираемся прокладывать от каждой секции трансформатора по два кабеля АВБбШв 4х185мм. Вопрос возник в следующем по II категории от каждой секции трансформатора кабеля возможно смонтировать в одной траншее или от каждой секции прокопать свою траншею? Искал ответ по данному вопросу, к сожалению не смог найти. Буду очень признателен за помощь в данном вопросе, если возможно разъяснить по конкретнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 1.9.2016, 10:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Есть такой циркуляр: Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ», в котором данное расстояние рекомендуется принимать 1 метр

Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
"В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ седьмого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей."


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 8:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены