Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вылючается УЗО при подключении стиральной машины

Lyok
сообщение 29.8.2016, 10:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.

При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит.
На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению.
Цепь такая: выключатель (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м.
Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления).
Старая и новая машины подключались к разным розеткам (параллельным цепям).

Сообщение отредактировал Lyok - 29.8.2016, 11:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 29.8.2016, 12:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Огромные импульсные токи при запуске импульсных блоков питания при зарядке входных ёмкостей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 31.8.2016, 21:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:22) *
Огромные импульсные токи при запуске импульсных блоков питания при зарядке входных ёмкостей.


Есть новый вопрос: как из цепи фаза-блок питания-ноль ток попадает на заземляющий проводник, ведь, если заземление отсоединяю, то УЗО не отключается, стало быть происходит в какой-то момент утечка через корпус с/м?

Сообщение отредактировал Lyok - 31.8.2016, 21:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lyok   Вылючается УЗО при подключении стиральной машины   29.8.2016, 10:55
- - Shura_with_KINEF   Если это происходит только при втыкании вилки в ро...   29.8.2016, 11:53
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 12:5...   29.8.2016, 12:15
- - Shura_with_KINEF   Огромные импульсные токи при запуске импульсных бл...   29.8.2016, 12:22
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2...   29.8.2016, 12:23
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.8.2016, 13:2...   31.8.2016, 21:39
- - Shura_with_KINEF   Известная фирма, выпускающая стабильные продукты. ...   29.8.2016, 12:45
- - zendo057   Я бы для проверки заменил узо   31.8.2016, 21:51
- - Lyok   Нашёл схожий вопрос от человека, но ответа нет. ...   31.8.2016, 22:30
|- - olegaa2   Цитата(Lyok @ 31.8.2016, 22:30) . В чем м...   1.9.2016, 16:09
- - Shura_with_KINEF   Нет, фильтр питания не может вызывать срабатывание...   1.9.2016, 20:58
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 21:58...   1.9.2016, 21:25
- - Shura_with_KINEF   Повторю уже в который раз: - ваше УЗО срабатывает ...   1.9.2016, 21:50
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 22:50...   1.9.2016, 21:54
|- - Shura_with_KINEF   Это на совести проектировщиков вашей стиральной ма...   1.9.2016, 22:32
|- - Lyok   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.9.2016, 23:32...   5.9.2016, 12:09
- - Зерлинг   Такая ситуация, относительно новый дом. При включе...   17.12.2025, 23:21
|- - в горле кость   Цитата(Зерлинг @ 17.12.2025, 23:21) При в...   19.12.2025, 7:22
- - Shura_with_KINEF   По описанной логике реакции защиты этих двух розет...   18.12.2025, 0:03
- - Гость сочувствующий   Цитата(Lyok @ 29.8.2016, 10:55) Живём в н...   19.12.2025, 11:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены