Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греется автомат (миникотельная)

avdbis
сообщение 24.11.2015, 4:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21586



Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема:
Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VaKula
сообщение 21.8.2016, 9:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14520



Все дело в пломбировке, ограничивающей доступ к контактам.
Т.Е. Правильно вызвать энергетика, чтобы он снял пломбу, или просто позвонить диспетчеру? - так мол и так, автомат искрит, будем снимать пломбу....
Меня интересует процедура эта согласно каких-либо правил.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- avdbis   Греется автомат (миникотельная)   24.11.2015, 4:35
- - с2н5он   как греется? еле тёплый или до красна?   24.11.2015, 7:20
- - avdbis   Порядком теплый пока новый, в переодичность раз в ...   24.11.2015, 7:25
- - moshkarow   с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 ...   24.11.2015, 7:58
- - FRAER   Сам кабель не греется? Как проложен?   24.11.2015, 8:00
- - avdbis   Цитата(moshkarow @ 24.11.2015, 14:58) с о...   24.11.2015, 8:15
- - FRAER   avdbis, длительный допустимый ток вашего кабеля не...   24.11.2015, 8:31
- - avdbis   Тогда заменим на 6 и оконечим все. Посмотрим резул...   24.11.2015, 8:33
- - rosck   Ещё может быть плохое качество автомата. Если силь...   24.11.2015, 12:30
- - avdbis   Моножила, греется в середине.   25.11.2015, 6:10
- - rosck   Если внутри автомата однозначно виноват автомат по...   25.11.2015, 7:30
- - avdbis   Пробывал тдм, иек. Тдм греется сильней чем иек.   25.11.2015, 7:36
- - moshkarow   какая температура автомата ?   25.11.2015, 15:20
- - VaKula   Добрый день. Греется и выключается на 70% номинала...   20.8.2016, 20:42
|- - ЛЕША   Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 0:42) Греется ...   21.8.2016, 0:50
- - moshkarow   сорвать пломбы , провести ревизию щита учета   20.8.2016, 22:30
- - VaKula   Все дело в пломбировке, ограничивающей доступ к ко...   21.8.2016, 9:03
- - ЛЕША   Цитата(VaKula @ 21.8.2016, 13:03) Правиль...   21.8.2016, 10:38